幼儿园建筑消防设施有哪些

2022-06-16 16:19:49 444人阅读
幼儿园建筑消防设施有哪些

7人参与回答

  • 酸辣肉丸子

    幼儿园儿童活动场所不应设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层;采用三级耐火等级的建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层;确需设置在其他民用建筑内时,应符合下列规定:1设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层;2设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;3设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层;4设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯;附设在建筑内的幼儿园儿童活动场所,应采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙和1小时的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。大、中型幼儿园,总建筑面积大于500平的老年人建筑应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积大于1500平或总面积大于3000平的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等应设置火灾自动报警系统。幼儿园的儿童用房和活动场所设置在木结构建筑内时,应布置在首层或二层。幼儿园房间直通疏散走道的疏散门至最近安全出口的直线距离:位于两个安全出口之间的疏散门不少于15米;位于袋形走道两侧或尽端的疏散门不少于10米。

  • 豹豹大神

    点击上方“厦门湖里消防”关注本

    幼儿园消防安全知识

    。。

    幼儿园是幼儿学习和生活的主要场所,也是未成年人大量聚集的特殊场所。他们年龄小,活泼好动,个人表现欲强,自我约束能力差,辨明是非能力差,自我保护、救护能力差。如何做好幼儿园消防安全工作,不仅关系到幼儿园正常的教育教学秩序,关系到幼儿正常的学习和生活,更重要的是关系到幼儿能否健康成长,关系到千家万户的切身利益,关系到社会的安定团结,关系到祖国的未来和希望。所以,做好幼儿园消防安全工作,尤为重要。

    幼儿园火灾常见隐患及火灾预防

    (一)常见火灾隐患

    (l)房门不畅通(门背后常有堆积大量杂物)或只开一个门;

    (2)使用大功率照明灯或电热器及使用火炉取暖跟易燃物过近;

    (3、违反操作使用电子教具,造成瞬间负荷过大或电线短路;

    (4)线路老化或超负荷工作;

    (5)不按安全规定存放易燃物品;

    (6)其他安全隐患。

    (二)常见火灾预防

    1.幼儿教室火灾预防

    (1)学校要对教室电线进行定期检查,及时更换老化电线,防止超载引起火灾;

    (2)定期清理教室内堆放的杂物及其他易燃物品;

    (3)一旦发生火险火情,在场老师要迅速判断起火原因,采取果断措施,切断火源,有效控制火势蔓延扩大,等待救援;

    (4)立即拨打报警电话救助:

    (5)稳定幼儿情绪.组织幼儿迅速撤离,撤离过程中防止发生拥挤踩踏。

    2.幼儿寝室火灾预防

    (1)定期进行安全检查,严格遵守用电制度,严禁私自乱接电线或擅自变动电源设备,离开宿舍要切断所有电源;

    (2)严禁在楼内焚烧杂物;

    (3)不准携带易燃易爆和危险化学品进人宿舍;

    (4)不准使用“热得快”、电热毯;

    (5)不准使用酒精炉、煤油炉、煤炉等燃器具;

    (6)不准占用和堵塞疏散通道;

    (7)不得人为损坏灭火器具和消防设施;

    (8】一旦发现火险火情,管理工作人员要采取有效措施迅速切断火源,使用自备灭火器具进行灭火自救,防止火势蔓延扩大:相关人员应立即组织幼儿有序撤离,防止发生拥挤踩踏;

    (9)立即拨打报警电话。

    提示:本文来源于网络,如涉及到医药知识,请牢记网上寻医问药有风险,问诊请到正规医院和门诊,本文作者不负任何法律责任。

  • 宁静之韵happy

    这个主要是面积大小和需要社会自的消防设施以及防火墙厚度和建筑之间的防火间距以及疏散宽度和疏散距离的。

  • 幸福小沫疑

    对于幼儿园的消防设施安装和部分电气设备的安装应该尤为注意,并且祥泰电气提示对于部分建筑和电气设备安装的安全应注意以下几点:

    1、幼儿园的建筑耐火等级不低于二级,不应超过3层:200M2以上建筑必须有两个疏散楼梯,楼梯间为防烟楼梯间。

    2、幼儿园与易燃易爆场所的防火间距小得小于30M,幼儿园的安全出口不应少于两个,门向外开启,出口处不准有踏步。

    3、幼儿园不应直接设在汽车库的上面,下面或毗邻处,幼儿园用房不宜设在地下人防工程内或用人防工程改建的地下或半地下建筑内。

    4、幼儿园的房间门至外部出口或至封闭楼梯间的最大允许距离为:【1)位于两个外部出口或楼梯之间的房间为25M; 【2】位于袋形走道或尽端的房间为20M。

    5、安全疏散楼梯间内不能附设烧火间,可燃材料储藏室,非封闭的电梯井,可燃气体管道。

    6、幼儿园内不能装设蒸汽锅炉房。

  • 三世流离芳

    幼儿园主要建筑的消防基本情况:

    1、防火报警设备,用于监测火灾。

    2、灭火器,用来补救初期火灾。

    3、应急照明灯和疏散指示标志,引导人们疏散。

    4、疏散通道和安全出口,它是用来紧急疏散的。

    5、防火门,用来阻止火势蔓延。

    6、消火栓,用来扑灭火灾。

    7、自动灭火系统。

  • 解坚诚time

    按开班的条件设计消防安装,中,大班需要安装喷淋。小班就不需要。

  • 郎自抛

    这个按照GB50016-的规范要求的幼儿园面积超过500平米的需要设置自动报警和自动喷淋系统以及消火栓和应急照明系统、300平米以上的就需要设置自动报警系统的,小于300平米的只设置消火栓和应急照明和灭火器。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听