lng气化站消防设施有哪些

2021-02-01 11:17:37 313人阅读
lng气化站消防设施有哪些

5人参与回答

  • 过去指向未来

    主要是灭火沙、灭火毯、手提式或者推车式灭火器、泡沫炮或者泡沫枪。

  • 千万河南考生

    lng气化站设备主要有低温储罐、气化器、电辅热、调压 计量

    称低温储罐,是立式或卧式双层真空绝热储罐,内胆选用材料为奥氏体不锈钢,外容器材料根据用户地区不同,按国家规定选用为345R,内、外容器夹层充填绝热材料珠光砂并抽真空,产品是国家技术监督局现场检验并出具压力容器监检证书。

    空温式汽化器

    空温式气化器系列是利用大气环境中自然对流的空气作为热源,通过导热性能良好的铝材挤压成 星型翅片管与低温液体进行热交换并使气化成一定温度的气体,无须额外动力和能源消耗。设备中均为静态零部件,所以其性能相当的稳定,维护简单,是一种高效、环保、节能的新一代换热设备.

    水浴式气化器性能特点与用途概述:

    水浴式气化器是利用壳程内的热水,对浸在内部的缠绕管中的低温气体进行加热气化,使其出口气体温度符合用户的需要。

    就是通过热水与低温液态气体进行热交换,从而使低温液态气体气化成气态气体的一种设备。它适用的介质有液氧、液氮、液氩、液体二氧化碳、液化石油气、液化天然气等。

    循环热水水浴式汽化器是直接使用循环热水来加热盘管中的液态气体,使之气化为气态气体。针对于大型企事业单位,在热水、蒸气或电力充足的条件下,采用水浴式汽化器更能充分保证换热效率,并且结构紧凑占地小,价格低等,具诸多优点。

    调压计量撬

    安全性是LNG调压橇设计的重中之重,在调压橇的核心设备中,最重要的可谓是安全切断阀又叫做紧急安全切断阀,它安装在调压器上游,位于LNG调压橇的入口位置,是紧急情况下,在安全阀放散、监控调压器动作等一系列安全措施动作后,下游气体仍然持续超压时,通过快速关断来切断上游来气的安全设备。是保护整站安全,避免因调压器失效造成下游超压甚至爆炸的最后一道安全屏障。因此要求它必须是反应灵敏,切断迅速,可靠性高,抗外界干扰能力强。 收起

  • 神冥爱sky

    液化天然气是以甲烷为主要组分的烃类混合物,液化天然气的自燃点、爆炸极限均比液化石油气的高。当液化天然气的温度高于-112℃时,液化天然气的蒸气比空气轻,易向高处扩散,而液化石油气蒸气比空气重,易在低处聚集而引发火灾或爆炸,以上特点使液化天然气在运输、储存和使用上比液化石油气要安全。

    液化天然气气化站的液化天然气储罐(区)与站外建筑等的防火间距不应小于表3-18的规定,与表3-18未规定的其他建筑的防火间距应符合表3-19的规定。

    【3标§】液化天然气气化站的液化天然气储罐(区)与站外建筑等的防火间距(m) 表3-18

    注:居住区、村镇指1000人或300户及以上者;当少于1000人或300户时,相应防火间距应按本表有关其他民用建筑的要求确定。

    【3标§】液化天然气气化站的液化天然气储罐、集中放散装置的天然气放散总管与站外建、构筑物的防火间距(m) 表3-19

    注:1.居住区、村镇系指1000人或300户及以上者,以下者按本表民用建筑执行。

    2.与本表规定以外的其他建、构筑物的防火间距应按现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016--)执行。

    3.间距的计算应以储罐的最外侧为准。

  • 善良的我很正直

    油气站常用灭火器材配置加油加气站工艺设备应配置灭火器材,并应符合下列规定:1.每2 台加气机应配置不少于2 具4kg 手提式干粉灭火器,加气机不足2 台应按2 台配置。2.每2 台加油机应配置不少于2 具4kg 手提式干粉灭火器,或1 具4kg 手提式干粉灭火器和1具6L 泡沫灭火器。加油机不足2 台应按2 台配置。3.地上LPG 储罐、地上LNG 储罐、地下和半地下LNG 储罐、CNG 储气设施,应配置2 台不小于35kg 推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m 时,应分别配置。4.地下储罐应配置1 台不小于35kg 推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别配置。5.LPG 泵和LNG 泵、压缩机操作间(棚),应按建筑面积每50m2 配置不少于2 具4kg 手提式干粉灭火器。6.一、二级加油站应配置灭火毯5 块、沙子2m3;三级加油站应配置灭火毯不少于2 块、沙子2m3。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。

  • 采蘑菇的子腾君

    (1)高层民用建筑、总建筑面积大于l000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱。(2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵。注:其他建筑可不设高位水箱是指(1)之外的建筑;判定安全可靠的消防给水形式,应由专家会论证;稳压系统应满足《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974--)第5.3.3条和第5.3.4条的要求。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听