气体灭火系统调试如何计取
8人参与回答
-
鸢尾柒夜吱
调试费用有好几个:一、主机调试,二、系统调试、三、电梯调试、四、风机调试、五、联动调试一般都可以记取费用,不过审计部门一般不都给
-
麦芽糖一传
有管网七氟丙烷灭火系统钢瓶在钢瓶间。
因为距离远,所以要求压力高,一般4.2MPa。有的是5.6MPa。无管网七氟丙烷灭火系统钢瓶在防护区。因为在防护区,所以压力不能太高,所以一般选2.5MPa。
-
阳光菜叶
按照《建筑灭火器配置设计规范》要求,根据场所内的物质及其燃烧特性将火灾种类划分为以下五个类别:
A类火灾:固体物质火灾;
B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。
C类火灾:气体火灾。
D类火灾:金属火灾。
E类火灾【带电火灾】:物体带电燃烧的火灾。
所以:配电室属于E类火灾类别,需要配置磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。
此外,该场所还应考虑设置与配电室容量和建筑规模相适应的自动灭火设施。这里自动灭火设施通常是水喷雾灭火系统和气体灭火系统。如果设置气体灭火系统,同样要考虑灭火剂对配电室的影响。
-
归藏连山人往
根据防护区的体积和使用情况来计算。例如计算机房就用(长*宽*高*0.634+3),那个0.634是换算出来的可灭火浓度的系数。那3是钢瓶内所喷不出的灭火剂。
-
心情不给力小姐
这一般有两种办法,一种是按点位读取联动调试费用(这也是预算中最普通也是最常用的计费方式),还有一种就是议价。
-
嬷嬷嬷嬷嬷嬷ok
七氟丙烷灭火系统控制装置调试也就是消防自动报警系统调试。毕竟控制系统由消防自动报警系统完成。保护区小的控制系统调试一般取200点以下,如果消防报警系统调试已经取过,不能再取。 气体灭火模拟喷气调试采用08定额7-247到7-252定额。根据钢瓶的容积调试。单位是每瓶。
-
轻绫晓梦
钢瓶上有2个保护装置:分别是电磁驱动装置和应急机械操作装置当系统调试完成后应当把电磁驱动装置的保护装置(保险)拆掉, 应急机械操作装置则不用。
应急机械操作装置是在灭火系统无法自动或手动启动时,才用到的操作,这时才需要拆掉应急机械操作装置的保护装置的
-
的风格的风格发
手动模拟启动试验可按下述方法进行:按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常【如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等】。人工使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常。二、自动模拟启动试验可按下述方法进行:1将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接。驱动装置应与阀门的动作机构脱离。也可以用1个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替。2人工模拟火警使防护区内任意一个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常【如警铃、蜂鸣器发出报警声等】。3人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常【如发出声、光报警,启动输出端的负载,关闭通风空调、防火阀等】。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答