灭火器保险销怎么拔掉
5人参与回答
-
很可爱的圆圆脸
二氧化碳灭火器的维修操作规程
一、外观检查
灭火器在维修前,首先应按照灭火器维修技术要求,对灭火器进行外观检查。检查中发现使用年限超12年以及桶底出现锈蚀严重及漆皮脱落的灭火器,不予维修,做以永久性标记并填写报废单。
二、卸压
将外观检查合格的灭火器进行卸压。首先应打开灭火器阀体上的操作机构,放掉其内部压力。
三、解体
将卸压过的灭火器进行拆卸。拆卸时将灭火器安装在专用夹具上,用专用扳手卸下灭火器的器头。用清水将灭火器的器头和桶体进行清洗。
四、分体进行维修
将器头总线全部拆卸,清理器头内部。用压缩空气将虹吸管内部清洗干净,保证气瓶畅通无阻。更换密封圈、芯,更换保险片。检查顶杆、弹簧是否完好,然后进行水压试验。
五、水压试验
将清洗过的桶体注满水,水温不能低于5C°清水后,安装在水压试验台上,然后启动试压泵,反复升压、卸压几次,排除水中的气体,再将压力缓慢均匀的升至灭火器维修技术要求中水压试验应达到的压力值即:22.5MPA,稳定保持一分钟,注意观察不得有泄露和宏观变形。水压试验后,应填写水压试验记录,对有泄露或宏观变形的灭火器应予报废。并填写报废单,并在桶体上做永久性标记。
六、烘干处理
将水压试验合格的桶体放尽水份,倒置于烘干设备中,烘干设备不得超过100 C°。以防漆皮脱落,待桶体内部彻底干燥后,从烘干设备中取出,准备组装。
七、灭火器的组装
将修理好的灭火器的器头与经过烘干的桶体连接处涂性质稳定的密封填料,连接后应留有3-4条螺纹各连接处应密封良好,准备充装二氧化碳灭火剂。
八、灭火剂的充装
将组装好的灭火器的器头出口处与灌充机控制台连接好,打开阀门的操作机构进行二氧化碳的充装,其充装量必须符合规定。相应规格基础上减去0.5所得值。灭火器充装误差不变。
九、气密试验
将充装好的灭火器直立放置在50 C°-55 C°的清水中,水面应高于灭火器顶端50mm以上,保持60分钟、并注意观察有无泄露气泡。
十、出厂检验
将维修合格后的灭火器安装喷射管,装上保险销打好铅封,外表擦净。最后贴上北京消防局印制的标有灭火器维修时间,检验号的维修合格证、准备出厂。
-
中税信达小丁
灭火器的保险销功能是简易的保险,真正的开关是阀门(也就是灭火器的压把)。拔掉保险销后,灭火器不会跑压、泄压。但是灭火器的保险销最好不要拔掉。
-
砒霜熊掌
你好,使用灭火器前要先看压力表是否正常。
绿色为压力正常,红色压力不足,黄色为压力过大。干粉灭火器使用前还要摇一摇。接下来站在距火源4-6米处,拉开保险梢,压下把手,握住皮管,选择上风位置或者侧风方向接近火点,对准火源根部灭火。如有疑问,欢迎提问。
-
打倒西方世界吧
还可以的,保险只是为了防止平时不小心按到而导致里面的干粉泄漏,取消保险,不会导致泄漏,只是很容易碰到而泄漏
-
杏香满屋
灭火器保险销是由铅封保护的,使用时可以拽断。
灭火器的应用范围很广,是扑救初期火灾的重要消防器材,而且轻便灵活,因此目的就是为了让更广泛的人群使用。
根据上述,所谓的保护绳只是为了防止日常误操作,误喷,误伤人。真正使用时绝不能成为灭火的阻碍。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答