消防设施检测数量如何定

2022-06-16 15:52:04 188人阅读
消防设施检测数量如何定

4人参与回答

  • 沉默的月影

    建筑消防竣工验收前,必须经过专业消防检测企业,对消防设施设备100%实检并出具体检测成果报告,消防管理部门接到检测合格报告,组织现场验收。看你设计了多少消防系统:室内外消火栓、自动灭火系统、火灾报警、气体等,防火门、卷帘门分隔装置,联动灭火装置风机水泵。电梯迫降,电源切换等。。

  • 永远的独角斗士

    机关、团体、企业、事业等单位应当按照消防技术标准,定期组织对消防设施、器材进行检验、检测、维修和保养,对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保消防设施、器材完好有效。单位自身不具备检验、检测、维修、保养条件的,应当委托具有相应资质的消防技术服务机构对消防设施、器材进行检验、检测、维修和保养。

  • 翼翔天籁

    消防申报不需花钱,材料抽检需出检测费,喷淋头移位,以上几位仁兄价格说的多在理上,300元到400元(单位为一个喷淋头)差不多。但是次价格可以包含消防检测费。因为内装修工程消防需重新申报,先进行设计审批,然后进行施工,施工完毕后再进行消防验收。

  • 剑小侠去远方

    《建筑消防设施的维护管理》(GB 25201-2010)规定建筑消防设施巡查频次应满足下列要求:

    a】 公共娱乐场所营业时,应结合公共娱乐场每2h巡查一次的要求,视情况将建筑消防设施的巡查部分或全部纳入其中,但全部建筑消防设施应保证每日至少巡查一次;

    b】 消防安全重点单位,每日巡查一次;

    c】 其他单位,每周至少巡查一次。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听