消防控制室是消防设施的什么

2022-06-16 15:46:07 413人阅读
消防控制室是消防设施的什么

5人参与回答

  • 老七阿豪

    消防控制室是消防控制中心,火灾报警信号反馈给它,工作人员向火灾大楼发出火警广播,同时建筑内消防设施喷淋、电梯等等发出指令、向119报警等等。消防控制室,简称消控中心,是消防系统终端控制及显示中心,室内的话应包括感烟系统、消防控制模块,火灾自动报警,自动喷淋,消防水箱和消火拴以及消防联动 。消控中心的一般要求:1 、消防控制室应至少由火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置或其组合设备组成。2、消防控制室应能监控并显示建筑消防设施运行状态信息、显示消防安全管理信息,并向城市消防远程监控中心(以下称监控中心)传输相关信息。3 、消防控制室对消防系统及设备的控制、显示、信息传输及信息记录均应满足本标准要求。4、两个及以上消防控制室联网时,上一级消防控制室应能显示下一级消防控制室的消防系统及设备的状态信息,并可对下一级消防控制室进行控制;下一级消防控制室应能将所控制的消防系统及设备的状态信息传输到上一级消防控制室;相同级别消防控制室之间可以互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。5 、消防控制室的消防设备应为符合国家有关市场准入制度的产品。消防控制室的其它要求应符合国家现行有关标准的规定。6 、消防控制室系统之间应满足系统兼容性要求。

  • 一嫣烟草

    1、接收火灾报警2、在火灾发生时,控制启动消防广播、消防应急照明、消防切非、消防电梯、防火卷帘、防火门、消防防排烟系统、各类消防灭火系统,使之运转。3、在日常管理中,及时发现记录建筑消防设施的各类故障,督促相关部门维修。4、日常消防检查和灭火演习中,测试消防系统是否正常,配合建筑内各部门发送火灾信号、广播等进行演习。

  • 徐然洁子yin

    消防控制室是消防控制中心,火灾报警信号反馈给它,工作人员向火灾大楼发出火警广播,同时建筑内消防设施喷淋、电梯等等发出指令、向119报警等等。

  • 我不是马可

    根据《GB50016- 建筑设计防火规范》8.1.7设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑【群】应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定:1单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;2附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;3不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;4疏散门应直通室外或安全出口;5消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与显示功能以及向远程监控系统传输相关信息的功能,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116和《消防控制室通用技术要求》GB 25506的规定。

  • 我的空谷幽泉

    消防控制室指的是消防火灾报警控制器的操作间,这个初级的一般是控制室的操作和应急程序。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听