消防设施有哪些规范

2021-02-01 11:15:20 417人阅读
消防设施有哪些规范

9人参与回答

  • 病弱美少年

    详见《建筑灭火器配置设计规范》相关条款,建议配3公斤或4公斤的ABC干粉灭火器,每150平方米配1具,每个楼层每个车间不少于2具。放置高度不高于1.5米,放置醒目便于取用处。配了以后,一般5年内灭火器未用且压力指针不在红区,不用换药。满5年或用过后立即充装、充装后每2年到专门维修点充装,灭火器从出厂后10年报废。

  • 阳光暖心eva

    消防工程设计标准规范:

    《建筑设计防火规范》GB 50016-《建筑灭火器配置设计规范》GB_50140-2005《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-《自动喷淋系统设计规范》GB-50084-2001(2005版)《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067《人民防空工程设计防火规范》GB50098《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2希望你帮助到你

  • 璇玑xd

    1、施工现场的下列场所应配置灭火器:(1)可燃、易燃物存放及使用场所;(2)动火作业场所;(3)自备发电机房、配电房等设备用房;(4)现场办公、住宿用房;(5)其他有火灾危险的场所。2、灭火器配置应符合下列要求:(1)灭火器的选择、配置、设置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的要求。(2)动火作业场所、易燃材料使用场所,灭火器数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定数量的2.0倍进行配置。(3)可燃材料使用场所,灭火器数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定数量的1.5倍进行配置。《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定如下:(1)临时搭设的建筑物区域内每100m^2配备2只10L灭火器。(2)大型临时设施总面积超过1200m^2,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。(3)临时木工间、油漆间、木机具间等,每25m^2配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。(4)应有足够的消防水源,其进水口一般不应小于两处。(5)室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求

  • 静静的真好单

    具体规范如下:

    1、《建筑设计防火规范》GB50016-2006

    国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016--,由公安部天津消防研究所和公安部四川消防研究所会同有关单位编写,自5月1日起实施。原《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95同时废止。

    2、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-2005

    《高层民用建筑设计防火规范》是中华人民共和国公安部于2005年在中国计划出版社出版的图书。本书主要介绍了高层民用建筑设计防火 的相关规范与要求。

    3、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222--95(2001年修订版)

    《规范》修订深入总结近年来建筑内部装修材料的科研成果和应用经验,认真借鉴发达国家相关标准与文献资料,充分考虑我国建筑内部装修设计、工程应用现状和消防工作实际需求,广泛征求国内有关科研、设计、施工、消防监督等方面的意见。

    4、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2005

    《自动喷水灭火系统设计规范》是2005年出版的图书,作者是中华人民共和国公安部。

    5、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98

    《火灾自动报警系统设计规范》是1999年人民出版社出版的图书,作者是本社。主要内容包括:总则、术语、基本规定、消防联动控制设计、火灾探测器的选择、系统设备的设置、住宅建筑火灾自动报警系统、可燃气体探测报警系统等。

    6、《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

    《气体灭火系统设计规范》是2006年4月1日由人民出版社出版的一本书籍。本书主要总结了我国气体灭火系统研究、生产、设计和使用的科研成果及工程实践经验。

  • 进军大北京

    1、《建筑设计防火规范》 GB50016-2006

    2、《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-2005

    3、《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222--95(2001年修订版)

    4、《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2005

    5、《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98

    6、《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005

    7、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97

    8、《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-98

    9、《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005

    10、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002

    11、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

    12、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

    13、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》 GB50303-2002

    14、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2005

    15、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92

    16、《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2005

    17、《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-2005

    18、《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2003

    19、《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97

    20、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

    21、《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007

    22、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

    23、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99

    24、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005

  • 隔岸观火的美丽

    1、第十六条:按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;2、第二十八条:任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。3、第六十条:单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;

  • 妖心娃娃哦

    简单说,按工地长方向的道路每50到100米设置一个消防栓。如果工地是类似正方形,可根据消防栓的作用面来铺盖,一个消防栓作用半径50米

  • 赵小度

    这个有灭火器设置配置规范、自动喷淋设计规范和消火栓及消防给水技术规范以及GB17945-2010的应急照明规范和通风空调设计规范、建筑防火设计规范等等。

  • 杜姥爷威武瑞

    1、建筑设计防火规范

    2、火灾报警系统施工验收规范

    3、自动喷水灭火系统施工验收规范

    4、气体灭火系统施工验收规范

    5、建筑消防设施检测规程 以上所列是国家标准或部颁标准 还有地方规范规程如:建筑消防设施检验检测规程,应急照明灯具、疏散指示灯具的抽检规定,建筑装修工程采用的材料、涂料、线、管、保温、包装、软装材料的检验规定等等。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。