干粉灭火器需要几个人使用
5人参与回答
-
风电氢能
1、确定配置场所的火灾种类和危险级别
2、仓库内火灾多为A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米;
3、灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,可将该楼层视为一个防火分区;
4、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数
5、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按40*25长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要2个设置点。
6、计算每个设置点灭火级别,14/2=7;
7、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量7/2=3.5有余取整应为4
-
陌路的最美服饰
一般2个人操作即可,如有火情,一人应迅速拉出灭火器喷带,跑到灭火最佳位置,对准火苗根部,另外一人才可以拔掉插销,提起开关。因为灭火器有压力,如果顺序反了,或者操作不当,很有可能误伤自己。
-
灵感来了再起名
水基灭火器没什么问题。如果有外伤伤口,干粉灭火器也应慎用,后期清理伤口很麻烦。二氧化碳灭火器不能对人是用。因为瓶内液态二氧化碳汽化时会吸收热量,使周围温度迅速下降,容易造成冻伤。其次由于人体在燃烧,温度高,由于热胀冷缩,急剧降温容易造成更严重的二次伤害。所以能不用就不用。
-
碎雪子
是的。
干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。一旦使用干粉灭火器时,那怕使用一点点,由于灭火器内的气体压力减小,下次再用时无法进行,因此要一次使用完。
-
邵临伯
一、上下颠倒摇晃使干粉松动。
二、拔掉铅封,拔掉铅封才能拉开拉出保险销。
三、拉出保险销。
四、保持安全距离(距离火源约2-3米),左手扶喷管,喷嘴对准火焰根部,右手用力压下压把。
五、注意:经常检查灭火器压力阀,指针应指在绿色区域,红色区域代表压力不足,黄色代表压力过高。