电气消防设施检测多久

2021-02-01 11:13:28 267人阅读
电气消防设施检测多久

6人参与回答

  • 生野翻絮

    电气检测,是指根据电气设施在运行过程中热辐射、声发射、电磁发射等现代物理学现象,采用国际先进的高新技术仪器、设备,结合传统的检查方法对电气设施进行全方位的量化监测。电气检测的主要内容有:1、电气系统的带电设备红外诊断2、电气系统的接地电阻检测3、电气系统的剩余电流动作保护装置检测4、电气系统的绝缘电阻检测5、变配电系统建筑、接线端子的安装情况6、室内低压配电线路配线情况,动力及照明配电箱、开关插座的安装7、吊顶内线路的敷设8、电气设备接地和等电位联结等

  • 沉默的月影

    机关、团体、企业、事业等单位应当按照消防技术标准,定期组织对消防设施、器材进行检验、检测、维修和保养,对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保消防设施、器材完好有效。单位自身不具备检验、检测、维修、保养条件的,应当委托具有相应资质的消防技术服务机构对消防设施、器材进行检验、检测、维修和保养。

  • 新梦飘零

    在安全检测的目的、检测的范围、检测的要求、检测的内容、检测的方法及相关仪器设备和检测的标准等六个方面有所不同。建筑消防设施是必须每年检测,而电气消防安全检测没有明确的具体规定必须要每年检测。电气消防安全检测是防火安全检查的一个重要方面,对电气线路及设备进行消防安全检查,仅用眼看、手摸、鼻嗅等原始方法是远远不够的,必须使用先进的仪器设备及现代化的检测技术。

  • 准备去敲铁路

    消防电气检测时间根据消防场所的不同作用来确定。

    1、公共聚集场所,包括影剧院、录像厅、礼堂、电视电影摄制厅等演出、酒店以及医院、养老院、学校、幼儿园等检测周期为1年。

    2、爆炸和火灾危险场所检测周期为1年。

    3、其它场所检测周期为2年。

  • 悟馍

    这个是每年一次的,根据建筑消防设施的维护管理GB25201-2010要求的是每年一次电气检测和自动消防检测。

  • 依旧红颜知己想

    第4.3.2条 火灾自动报警系统的定期检查和试验,应符合下列要求:

    一、每日应检查火灾报警控制器的功能,并应按附录三、附录四的格式填写系统运行和控制器

    日检登记表。

    二、每季度应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能,并应按附录五的格式填写季度登记

    表。

    1. 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

    2. 试验火灾警报装置的声光显示。

    3. 试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。

    4. 对备用电源进行1~2次充放电试验,1~3次主电源和备用电源自动切换试验。

    5. 用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能:

    (1)防排烟设备(可半年检查1次)、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制

    设备;

    (2)室内消火栓、自动喷水灭水系统的控制设备;

    (3)卤代烷、二氧化碳、泡沫、干粉等固定灭火系统的控制设备;

    (4)火灾事故广播、火灾事故照明灯及疏散指示标志灯。

    6. 强制消防电梯停于首层试验。

    7. 消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验。

    8. 检查所有转换开关。

    9. 强制切断非消防电源功能试验。

    三、每年对火灾自动报警系统的功能,应做下列检查和试验,并应按附录五的格式填写年检登

    记表。

    . 每年应用专用检测仪器对所安装的探测器试验1次;

    . 进行第4.3.2条二款中除1、2以外的各项试验,其中第5项(3)试验可作模拟试验;

    . 试验火灾事故广播设备的功能。

    第4.3.3条 探测器投入运行2年后,应每隔3年全部清洗一遍,并做响应阈值及其它必要的功能试

    验,合格者方可继续使用,不合格者严禁重新安装使用。