自动灭火系统流量怎么计算
5人参与回答
-
新梦飘零
我也遇到相同的问题,规范上说得很不具体,得个人好好研读才能弄明白.
首先你要确定所在建筑物的消防等级
然后请参照《自动喷水灭火系统设计规范》【GB50084-2001】的5.0.1节的表
以中危险级二级为例:喷水强度为8L/min*m2,作用面积160m2
则自喷系统的设计流量Q=8x160/60=21.33L/s
实际上在设计时自喷系统的流量比设计流量要大,一般取30L/s,作用时间取1h.
至于消防水池的容量计算,楼上说的很明白,在此就不多说了.
DN150的市政进水管道供水量一般在15~20L/s左右,具体大小跟供水压力有关.
显然当只有一条市政供水管时,是不能满足消防给水要求的,所以才需要加设消防水池.
-
晴方知夏已深矛
《自动喷水灭火系统设计规范》5.0.10
水幕系统的设计基本参数
水幕类别喷水点高度(m) 喷水强度 (L/S?m) 喷头工作压力 (MPa)
防火分隔水幕 ≤12 2 0.1
防护冷却水幕 ≤4 0.5 0.1
注:防护冷却水幕的喷水点高度每增加1m,喷水强度应增加0.1L/s?m,但超过9m时喷水强度仍采用1.0L/s?m
-
木头猴子
这个根据gb50974-的消防水量章节要求的,都是根据建筑性质体积决定的需要的灭火流量,不需要计算的,消防灭火流量*3.6*一次灭火时间=消防需要的蓄水量
-
想飞地鸭子
关于自动喷水灭火系统设计流量问题,大多数设计人员选用流量都是选30L/s,可由于考虑喷头与梁之间的间距等原因,喷头之间的间距在各工程中也是多种多样的,而且最不利喷头的工作压力取值不同,也会造成计算出的喷头流量是多种多样的。依规范,系统的设计流量应该是作用面积内全部喷头按逐点计算法,现就不同喷头间距情况下自喷系统的流量计算进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。分别取喷头间距为2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,计算详细结果见附件2.4m流量(37.1L/s)2.6m流量(30.7L/s)2.8m流量(31.2L/s)3.0m流量(31.5L/s)3.2m流量(18.6L/s)3.4m流量(18.9L/s)说明:其中间距2.6米时,流量较小是由于作用面积内喷头数量不同。实际工程中取30L/s是基本可行的,对于喷头布置较密的场所,设计流量应该考虑35L/s较合适。这只是理论情况下的计算,实际工程可能略有出入。
-
疯狂的暗风
自动喷水灭火系统主要由水源【消防水池、水箱、气压水罐等】、供水装备【消防水泵、