灭火器1a是多少千克
4人参与回答
-
牛是唯一
mfz/abc1手提式干粉灭火器
灭火级别1a21b
灭火剂abc
灭火机重量1+-0.05kg
总质量三公斤
-
晴曦魅苑板
具体可参照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,你所说的不详细,暂时按最危险的来算(严重危险级),简单地说就如下方法:第一步:选择灭火器规格一般来说,现在你这种情况,配干粉灭火器是比较合适的。具体数量看灭火器的规格(要灭火器上有标注),建议选4公斤ABC干粉。对固体火灾,即A类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是2A),1A控制75平方。即1具4公斤ABC干粉灭火器控制150平方。即800平方至少要6具。对液体火灾,即B类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是55B),1B控制1平方,即1具4公斤ABC干粉灭火器控制55平方。即800平方至少要15具。但上面的面积数只是一个参考值。不明确储存物质数量,就取最大值。即至少需要15具。第二步:选放置点灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。原则上一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。严重危险级场所灭火器最大保护距离15米,也就是说在厂房内任何一点到最近的灭火器放置点不能超过15米。按800平方米的话,应该4个点就足够了。也就是按每个点放3-4具,共15具。这个计算是估算,但基本是这个数字,具体的准确的理论计算,要看上面所说的规范。
-
闹得我头疼
B类、C类单具灭火器灭火能力有很多种。
灭火器的规格、充装量不同,灭火级别有差别。
比如BC类干粉灭火器来说,充装量为2公斤的灭火器,单具灭火器的灭火能力为1A。
充装量4公斤的灭火能力为2A(这个可以从灭火器的铭牌上找到)。
从表上来看,严重危险级的场所,A类火灾,单具灭火器至少需要3A的灭火器(5公斤),那么4公斤,3公斤的灭火器是不合要求的。
同理中危险级场所,A类火灾单具灭火器至少是2A。
B类火灾同理。
-
说她会好好的鸣
灭火器1A代表的是单具灭火器最小的配置灭火级别,每个企业生产因为灭火剂种类、配比不一样,灭火器的灭火级别都不一样。
例如同为4公斤的干粉灭火器它的灭火级别有的是3A/2A/4A.这个灭火器在购买的时候是应该注意的。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答