建筑防火等级如何划分标准

2022-06-16 14:52:19 309人阅读
建筑防火等级如何划分标准

8人参与回答

  • 二姐是二姐

    防火分区按其作用可分为:水平防火分区,竖向防火分区。

    1、水平防火分区是指用防火墙或防火门、防火卷帘等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出的防火区域。它可以阻止火灾在楼层的水平方向蔓延。防火分区应用防火墙分隔。如确有困难时,可采用防火卷帘加冷却水幕或闭式喷水系统,或采用防火分隔水幕分隔。

    水平防火分隔有:防火墙、防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕等,建筑的墙体客观上也发挥着防火分隔作用。

    2、竖向防火分区是指用耐火性能较好的楼板及窗间墙(含窗下墙),在建筑物的垂直方向对每个楼层进行的防火分隔。

    竖向防火分隔有:楼板、避难层、防火挑檐、功能转换层等。竖向防火分区,用以防止多层或高层建筑物层与层之间竖向发生火灾蔓延。水平防火分区,用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。

  • 侠遗矫

    第一节建筑耐火等级

    一建筑耐火等级的划分

    1、建筑耐火等级的划分依据

    建筑耐火等级的划分是建筑防火技术措施中最基本的措施之一,我国的建筑设计规范把建筑物的耐火等级分为一、二、三、四级,一级最高,耐火能力最强;四级最低,耐火能力最弱。建筑物的耐火等级取决于组成该建筑物的建筑构件的燃烧性能和耐火极限。所谓建筑构件是指建筑物的墙体、基础、梁、柱、楼板、楼梯、吊顶等一系列基本组成构件。建筑构件的燃烧性能和耐火极限见表4-1

    1)、建筑构件的燃烧性能是指由建筑构件的材料遇火反应,分为不燃烧体、难燃烧体和燃烧体三类,对建筑构件而言不燃烧体如墙柱、基础等;难燃烧体如吊架、吊顶及内部管道;燃烧体如门窗、吊顶、装饰材料等。

    2)、建筑构件的耐火极限:将任一建筑构件按时间--温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时为止的这段时间称为耐火极限,以小时“h”表示。时间-温度标准曲线是指按特定的加温方法,在标准的实验室条件下,所表示的现场火灾发展情况的一条理想化了的试验曲线。该曲线以被国际标准化组织采纳,目的是为了对建筑构件的极限耐火时间有一个统一的检验标准。我国采纳了国际标准ISO834的标准火灾升温曲线。该曲线公式为T-T0=345lg【8t+1】 式中t为时间,以“min”计;T为当所用时间为t时,构件所承受的温度值,以“℃”计;T0为初始温度,以“℃” 计;计算时设定位20℃。

    2、耐火极限的判定条件

    建筑构件达到耐火极限有三个条件,即:失去支持能力;完整性;失去隔火作用时为止的这段时间;只要三个条件中达到任一个条件,就确定其达到其耐火极限了。

    1)、失去支撑能力:如果试件在试验中受到火焰或高温作用下,承载能力和刚度降低,截面缩小,承受不了原设计的荷载而发生跨塌或变形量超过规定数值,则表明失去支持力。

    2)、失去完整性:主要指薄壁分隔构件(如楼梯、门窗、隔墙、吊顶等)在火焰或高温作用下,发生爆裂或局部塌落,形成穿透裂缝或孔洞,火焰穿过构件,使其背面可染物燃烧起来。如楼板受火焰或高温作用时,完整性被破坏,火焰穿到上层房间,表明楼板的完整性被破坏。

    3)、失去隔火作用:主要指起分隔作用的构件失去隔热过量热传导的性能。在试验中,如果构件的背火面测得的平均温度超过140℃,或背火面任一点温度超过初始温度180℃时,均表明构件失去隔火作用。

    经过大量的试验验证工作,建筑构件发生三者之一时的耐火极限用时间来衡量,建筑墙体有承重墙、普通粘土墙及钢筋混凝土实体墙,它们的耐火极限分别为2.5~10.5h不等,这与墙的结构厚度有关(12cm~37cm),具体见表4-1

    二建筑物的耐火设计

    建筑的耐火设计,目的在于防止建筑物在火灾时倒塌和火灾蔓延,保障人员的避难安全,并尽量减少财产的损失。建筑物的使用功能不同、重要程度不同,层数不同的建筑物,火灾的危险性是有差异的,因此在设计上要区别对待。我国《建筑设计防火规范》中将建筑物的耐火等级分为四级,作为衡量建筑物耐火程度的分级标度,是防火技术措施中基础的措施之一。从表4-2为建筑构件的燃烧性能和耐火极限之间的关系,耐火等级高的建筑物如一、二级建筑物,发生火灾时被火烧坏、倒塌的可能性小;而耐火等级较低的建筑物火灾时往往容易造成局部或整体倒塌,火灾损失大。我国建筑的耐火设计采用耐火等级设计方法考虑温度--时间的关系及具体各构件的耐火时间来定。

    1、 多层建筑耐火设计

    多层建筑耐火设计等级根据建筑物的重要性、火灾的危险性和火灾荷载等因素来选定。

    从表4--2可知,建筑物的耐火等级与构件的燃烧性能有相应的关系。一级耐火等级建筑物的主要构件全部为不燃烧体;二级耐火等级建筑物的主要构件除吊顶为难燃烧体外,其余为不燃烧体;三级耐火等级建筑物屋顶承重墙为燃烧体,吊顶和隔墙为难燃烧体,其余均为不燃烧体;三级耐火等级建筑物除防火墙为不燃烧体外,其余构件为难燃烧体或燃烧体。

  • 靖天骑士

    建筑防火一、二、三、四级耐火等级划分如下:

    1、一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢筋混凝土结构组成的混合结构;

    2、二级耐火等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构;

    3、三级耐火等级建筑物是木屋顶和砖墙组成的砖木结构;

    4、四级耐火等级是木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构。

    扩展资料

    1、建筑耐火等级为了保证建筑物的安全,必须采取必要的防火措施,使之具有一定的耐火性,即使发生了火灾也不至于造成太大的损失而设定。

    2、为了保证建筑物的安全,必须采取必要的防火措施,使之具有一定的耐火性,即使发生了火灾也不至于造成太大的损失,通常用耐火等级来表示建筑物所具有的耐火性。 3、一般建筑起火后约10~15分钟开始蔓延,可通过电话等人工报警和使用消火栓灭火。在大型公共建筑、高层建筑、地下建筑以及起火危险性大的厂房、库房内,还应设置自动报警装置和自动灭火装置。

  • 老实人老实干事

    《建筑设计防火规范》GB50016-

    没有防火等级这个名词,相应的有耐火等级。民建耐火等级分1.2.3.4.四个等级,是根据建筑不同构件的耐火极限来区分的。

    例如一级耐火等级的建筑,墙体耐火等级就要达到一级,梁柱楼板也一样,这就要求建筑材料不燃达到相应耐火极限

  • 地下铁产

    轻危险级建筑高度为24m及以下的旅馆、办公楼;仅在走道设置闭式系统的建筑等中危险级i级l)高层民用建筑:旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼、广播电视楼(塔)等2)公共建筑(含单、多高层):医院、疗养院;图书馆(书库除外)、档案馆、展览馆(厅);影剧院、音乐厅和礼堂(舞台除外)及其他娱乐场所;火车站和飞机场及码头的建筑;总建筑面积小于5000m2的商场、总建筑面积小于1000m2的地下商场等3)文化遗产建筑:木结构古建筑、国家文物保护单位等4)工业建筑:食品、家用电器、玻璃制品等工厂的备料与生产车间等;冷藏库、钢屋架等建筑构件ii级1)民用建筑:书库、舞台(葡萄架除外)、汽车停车场、总建筑面积5000m2及以上的商场、总建筑面积1000m2及以上的地下商场等2)工业建筑:棉毛麻丝及化纤的纺织、织物及制品、木材木器及胶合板、谷物加工、烟草及制品、饮用酒(啤酒除外)、皮革及制品、造纸及纸制品、制药等工厂的备料与生产车间严重危险级i级印刷厂、酒精制品、可燃液体制品等工厂的备料与车间等ii级易燃液体喷雾操作区域、固体易燃物品、可燃的气溶胶制品、溶剂、油漆、沥青制品等工厂的备料及生产车间、摄影棚、舞台“葡萄架”下部仓库危险级i级食品、烟酒;木箱、纸箱包装的不燃难燃物品、仓储式商场的货架区等ii级木材、纸、皮革、谷物及制品、棉毛麻丝化纤及制品、家用电器、电缆、b组塑料与橡胶及其制品、钢塑混合材料制品、各种塑料瓶盒包装的不燃物品及各类物品混杂储存的仓库等iii级a组塑料与橡胶及其制品;沥青制品等

  • 大家好男神闯

    在我国,外墙保温材料依据国标GB8624《建筑材料燃烧分级》来评判。主要被分为A级、B1级、B2级和B3级四个等级:A级:不燃性建筑材料:几乎不发生燃烧的材料。B1级:难燃保温材料,是根据该材料的耐火极限确定的,另外,不同部位的材料划分也有区别!比较常见的如经过特殊处理加了阻燃剂的聚氨酯保温板等;B2级:可燃保温材料,多见为EPS膨胀聚苯泡沫保温板与XPS挤塑板,也就是我们常说的普板。这种材料燃点低,并在燃烧过程中会释放大量有害气体;B3级:易燃保温材料,这种多见为聚苯泡沫为主材料的保温材料,由于这种材料极易燃烧,目前已是被淘汰的外墙保温材料。拓展资料保温材料一般是指导热系数小于或等于0.12的材料。保温材料发展很快,在工业和建筑中采用良好的保温技术与材料,往往可以起到事半功倍的效果。建筑中每使用一吨矿物棉绝热制品,一年可节约一吨石油。

  • 店主小小

    划分标准按照我国建筑设计、建筑结构及施工的实际情况,并考虑到今后建筑的发展趋势,同时参考国外划分耐火等级的经验,将普通建筑的耐火等级划分为四级。一般说来,一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖混结构。二级耐火等级建筑和一级耐火等级建筑基本上相似,但其构件的耐火极限可以较低,而且可以采用未加保护的钢屋架。三级耐火等级建筑是木屋顶、钢筋混凝土楼板、砖墙组成的砖木结构。四级耐火等级建筑是木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构。 划分依据划分建筑物的耐火等级是以楼板的耐火极限为基准的。因为楼板直接承受人和物品的重量,然后再将这些荷载传给梁、墙、柱等构件,是最基本的承重构件。 各耐火等级建筑物中楼板的耐火极限确定以后,其他建筑构件的耐火极限就可以与楼板相比较而确定。在建筑结构中所占的地位比楼板重要者(如梁、柱、承重墙等),其耐火极限应当高于楼板;比楼板次要者(如隔墙、吊顶等),其耐火极限可适当降低。 楼板耐火极限的确定,是以我国火灾情况和建筑特点为依据的。火灾统计表明,我国95%的火灾的延续时间均在2h以内,在1h内扑灭的约占80%,在1.5h以内扑灭的约占90%;同时,建筑物所采用的普通钢筋混凝土空心楼板,保护层厚度为10mm的,其耐火极限达1.00h;现浇钢筋混凝土整体式梁板的耐火极限大都在1.50h以上。因此,将一级耐火等级建筑物楼板的耐火极限定为1.50h,二级耐火等级的定为1.00h,三级耐火等级的定为0.50h,四级耐火等级的定为0.25h。其他建筑构件的耐火极限以二级耐火等级建筑物的楼板为基准,比楼板重要的建筑构件的耐火极限要求高一些,比楼板次要的建筑构件的耐火极限要求低一些。以二级耐火等级建筑为例:楼板由梁来支承,梁的耐火极限比楼板要求高,定为1.50h;而梁又由墙或柱来支承,墙和柱的耐火极限分别定为2.00h和2.50h。其他依此类推。

  • 小步跑与跨步跳

    一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢筋混凝土结构组成的混合结构。

    二级耐火等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构。

    三级耐火等级建筑物是木屋顶和砖墙组成的砖木结构。

    四级耐火等级是木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构。

    我国现行规范选择楼板作为确定耐火极限等级的基准,因为对建筑物来说楼板是最具代表性的一种至关重要的构件。

    在制定分级标准时首先确定各耐火等级建筑物中楼板的耐火极限,然后将其它建筑构件与楼板相比较,在建筑结构中所占的地位比楼板重要的,可适当提高其耐火极限要求,否则反之。

    根据我国国情,并参照其他国家的标准,《高层民用建筑设计防火规范》把高层民用建筑耐火等级分为一、二级;《建筑设计防火规范》分为一、二、三、四级,一级最高,四级最低。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听