自动喷水灭火量怎么计算

2022-06-16 14:43:45 384人阅读
自动喷水灭火量怎么计算

5人参与回答

  • 泄独忍

    不给过程直接给结论~喷淋用水量30l每秒,持续一小时,总用水量108t。具体的你可以查喷规,一个喷头是5l/s,要求持续喷水时间不短于半小时。

  • 虚渺的河

    我也遇到相同的问题,规范上说得很不具体,得个人好好研读才能弄明白.

    首先你要确定所在建筑物的消防等级

    然后请参照《自动喷水灭火系统设计规范》【GB50084-2001】的5.0.1节的表

    以中危险级二级为例:喷水强度为8L/min*m2,作用面积160m2

    则自喷系统的设计流量Q=8x160/60=21.33L/s

    实际上在设计时自喷系统的流量比设计流量要大,一般取30L/s,作用时间取1h.

    至于消防水池的容量计算,楼上说的很明白,在此就不多说了.

    DN150的市政进水管道供水量一般在15~20L/s左右,具体大小跟供水压力有关.

    显然当只有一条市政供水管时,是不能满足消防给水要求的,所以才需要加设消防水池

  • 路我不爱你了

    1.触发1个自动喷水灭火装置,令其保持工作状态1分钟,设其喷出的水量为x1。

    2.在1相同条件下,触发1个自动喷水灭火装置,令其保持工作状态10分钟,设其喷出的水量为x2。则x2/x1可以得到一个忽略的灭火效率时间损失系数n1。

    3.在同一系统中,触发十个自动喷水灭火装置,令其保持工作状态一分钟,设其喷出的水量为x3。则x3/10*x1可以得到一个灭火效率损失压强损失系数n2。

    (灭火器数量*n2)*(时间*n1)=总用水量。

  • 小教无忧

    按下式计算: 0s一1.15~1.300L 【3 4】 0s---系统设计秒流量【L/s】; 0l---系统秒流量,即为作用面积与喷水强度的乘积【L/s】。

  • 刘小妹菇凉

    比如说,你这房子面积1w平米,是中危险1级,作用面积是160平米,那么就是表示,当火灾发生时,喷淋系统可以启动160平米的灭火范围内的喷头,和你这房子多少面积没关系。

    但是全部面积都要安装的,只是按规定160平米内启动,如果没有160平米大,就按小的,大于160平米,就按规范,好用这个数值来算其他设备配置多少,原因是喷淋只能控制初期灭火,真着火大了也没用,所以控制在150-300平米内。

    火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。