消防控制室为什么不用气体灭火

2022-06-16 14:42:17 142人阅读
消防控制室为什么不用气体灭火

4人参与回答

  • 地方高层次V刹

    整体上,气体灭火系统是自动的,完全可以不加干预便能达到其灭火功能。前提是保持系统完好。消防控制中心有“气体灭火系统控制盘”,面板上有手动控制按钮、停止按钮、声光报警按钮,不同的厂家还会有一些属于自己系统的特色按钮。初起火灾发生时,在系统未自动的情况下,建(构)筑物消防员能根据面板反馈的信号来确定是否及何时启动灭火系统

  • 明月清湖

    这个是一定的,气体灭火可以单独设置分区控制器 ,但是按照规范要求的是必须能在控制室报警主机显示,这个基本上每台气体灭火控制器都可以,只是设置连接线路即可

  • 水瓶萌萌可

    因为一般的水消防不能满足要求,若设水消防,水会将机房内的重要设备如服务器等短路,造成更大的损害。所以,机房里需要设置气体灭火系统,对机房设备没有二次伤害。

    一、 如果机房内有人工作,建议用IG541,对人体无害,清洁无污染,对设备无损,造价高,所需气体贮存钢瓶多,气瓶间所需面积大。

    二、如果机房内无人工作,建议用七氟丙烷、三氟甲烷等,微毒,造价低,设备损害小,造价低,所需气体贮存钢瓶少,可采用无管网方式。

    三、七氟丙烷(HFC-227ea/FM200)是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏;能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、C类火灾及电器火灾;储存空间小,临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存;释放后不含粒子或油状残余物,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),在大气层停留时间为31~42年,符合环保要求。

    四、根据消防规范,气体保护区面积超过500平米的,必须使用有管网气体灭火系统,500平米以下可以灵活使用。根据经验,建议150平米以下机房使用无管网系统,较为经济灵活,施工也非常方便,如果超过150平米,用有管网系统更合理(防止消防气体喷洒不均匀)。

  • 青青eternal

    干粉灭火器或二氧化碳灭火器都可以一般来说消防控制室的规模没有必要设置气体灭火装置,如使用,建议使用无管网七氟丙烷灭火装置,性价比比较高。