自动喷水灭火系统喷头压力是多少

2022-06-16 14:41:23 442人阅读
自动喷水灭火系统喷头压力是多少

4人参与回答

  • 墨尔迪勒真的

    工作压力【MPa】

    1.0

    试验压力【MPa】

    1.6

    稳压时间【min】

    30

    压力降【MPa】

    0.03

    试验压力【MPa】

    1.0

    稳压时间【min】

    1440

    外观 检查

    无渗漏

  • 复古范的你

    根据《自动喷水灭火设计规范》最不利点的压力要求≥0.07MPa,系统压力≯1.2MPa。没有动压与静压的说法。

  • 苏景AI

    以轻危险级为例,喷水强度4L/min.m2,作用面积160m2根据规范上的作用面积*喷水强度*1.3计算q=1.3*4*160/60=13.9L/s还是要根据实际布置的喷头数计算?按实际布置的喷头数,假如160m2内布置喷头比较密的话,流量肯定会超过13.9L/s,

  • 儒雅的manutd

    FM要求是管网压力1.1Mpa《自动喷水灭火系统设计规范》规定最不利点的喷头压力不低于0.05Mpa,如果要是高层建筑,那每一层的末端压力是不一样的。