消防设施多少米设置一个

2021-02-01 11:10:09 246人阅读
消防设施多少米设置一个

3人参与回答

  • 二爬

    没超过10层,属于多层民用建筑(总高度没超过24米吧?超过了就属于高层建筑了)。按照《建筑设计防火规范》第8.5.1。4条的要求,原文如下:任一楼层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500平方米的地下商店应设置自动喷水灭火系统。按照你的宾馆条件来看,没达到安装自喷系统的条件。

  • 左艺网络科技

    消防管道6.5米一个支架。

    消防管道是用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料;由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都有特殊要求,并喷红色油漆,输送消防用水。

  • 趣味活动方式

    消防管道6.5米一个支架。消防管道是用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料;由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都有特殊要求,并喷红色油漆,输送消防用水。连接技术一般要求1、消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。2、消火栓给水系统管径>100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径>100mm未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径≥100mm的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点。3、消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道,当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰,当采用焊接法兰时应进行二次镀锌。4、任何管段需要改变管径时,应使用符合标准的异径管接头和管件。5、有关消防管道连接方式及相关技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关规定。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听