设备用房需要自动灭火吗
6人参与回答
-
爱笑的眼睛dn
普通配电房用干粉灭火器、二氧化碳灭火器,但尽量少用干粉的,因为干粉以后会导致线路短路或者设备动作失灵,以二氧化碳为先。高端贵重设备的配电房用二氧化碳灭火器。封闭式高端贵重设备的配电房用1301等等卤化物气体灭火(此类灭火系统要配备人员疏散警报,因为人在里面会窒息),二氧化碳灭火器备用。
-
来年春雨
建筑内的水泵房有消防水泵房和生活水泵房,两者基本都在一起,甚至在一个设备用房内,是否需要设置自动灭火和火灾报警系统视情况而定,
1、根据建筑设计防火规范GB50016,如果建筑的建筑面积,使用性质和耐火等级等参数只要求该建筑只需要设置消火栓系统,那么水泵房内无需设置自动喷水和火灾报警系统。
2、按相关规范要求建筑内需要设置消防水泵房,同时也需要设置火灾报警系统,如果水泵房设置在该建筑内的地下室,那么水泵需要设置感烟探测器和消防电话。如果水泵房不是在该建筑内,且不与其他建筑相连,单独设置的建筑,那么水泵房内只需要设施消防电话,烟感可装可不装。
3、如果是一类高层建筑,且水泵房是附属在该建筑内的,那么水泵房内除了需要设施火灾报警系统还需要设置自动喷水灭火系统。其他建筑即使安装有自动喷水、消火栓、报警系统,其水泵房内也无强制要求设置自动喷水灭火系统。
-
山座小百合是我
这个按照规定的主要是配电室建筑面积超过120平米需要设置自动灭火设施的规定 ,其他的面积不足的根据性质决定的如果任意时间均不能断电的话(1级配电负荷),才需要防护
-
钟山一代
不需要的,可以看民用建筑防火规范GB50016-2006中8.5和高层民用建筑防火规范GB50045-95中7.6所列举的,没有包含的就不需要设置。
-
风中狂风
最好是配置有自动报警系统的鼎亚七氟丙烷自动灭火装置,这是目前国内气体灭火行业应用最广泛的一种。具有灭火效率高、洁净环保、经济实惠等特点。广泛应用于计算机房、通讯机房、程控交换机房;油库、洁净厂房、电子车间、等各类高档设备房;档案馆,图书馆、博物馆、票据房、资料室、文化馆、银行金库;发电机房、电厂、配电房、电源房等重要场所。
-
没勇气先生
不可以,需要拆除,有安全和财产损失的隐患引---自动喷水灭火系统设计规范GB 50084--2001 (2005年版) 4.1.2自动喷水灭火系统不适用于存在较多下列物品的场所: 1遇水发生爆炸或加速燃烧的物品;
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答