气体灭火组合分配几个防护区

2022-06-16 14:31:00 174人阅读
气体灭火组合分配几个防护区

3人参与回答

  • 繁华落尽荒

    气体灭火系统防护区划分规定:

    1、防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;

    2、采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800`m^2`,且容积不宜大于3600`m^3`;

    3、采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500`m^2`,且容积不宜大于1600`m^3`.

  • 每天照常升起

    不好直接扩容,因为QKP04或QKP04/2气体灭火控制器的主板是集成在一块板子上的,也就是说四区是四区的主板,两区是两区的主板,不好直接扩容,而且主机上的操作面板也不一样。

    只有再加一台两区的,或者直接换成一台四区的。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听