消防设施前多少米安全距离
4人参与回答
-
拙一跟
消防器材前不得堆放物品,范围是周围消防器材前:
主要依据
仓库防火安全管理规则中华人民共和国公安部令第6号
第七章 消防设施和器材管理
第五十一条 仓库内应当按照国家有关消防技术规范,设置、配备消防设施和器材。
第五十二条 消防器材应当设置在明显和便于取用的地点,周围不准堆放物品和杂物。
第五十三条 仓库的消防设施、器材,应当由专人管理,负责检查、维修、保养、更换和添置,保证完好有效,严禁圈占、埋压和挪用。
第五十四条 甲、乙、丙类物品国家储备库、专业性仓库以及其他大型物资仓库,应当按照国家有关技术规范的规定安装相应的报警装置,附近有公安消防队的宜设置与其直通的报警电话。
第五十五条 对消防水池、消火栓、灭火器等消防设施、器材,应当经常进行检查,保持完整好用。地处寒区的仓库,寒冷季节要采取防冻措施。
第五十六条 库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道,严禁堆放物品。
以上由优路教育小编提供信息
-
沉鱼live
我们试来分析一下。
1、消防法第四十八条 违反本法的规定,有下列行为之一的,处警告或者罚款:……(2)埋压、圈占消火栓或者占用防火间距、堵塞消防通道的,或者损坏和擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材的;
如果是直接处罚款,这一条最接近。但你说的是室内消火栓(有箱门),你的行为似乎不能算是埋压或者圈占,也不是损坏、擅自挪用、拆除、停用消火栓。所以,此条处罚不能成立。
2、建筑设计防火规范,高层民用建筑设计防火规范,均未提到室内消火栓箱门正面一点五米内有阻挡物的要求,此条不知从何而来?据此处罚没有技术方面的依据。
消防管理法规要求,消防设施(包括消火栓)不应被遮挡导致影响使用,针对消火栓而言,一般的要求是消火栓箱正前面不要堆放物品,以免影响其正常使用。
3、根据《消防监督检查规定》第十九条 消防监督检查人员在监督检查时,发现有下列行为之一的,应当责令立即改正,并在《消防监督检查记录》上记载,依法予以处罚:
……(四)消防设施、灭火器材被遮挡等妨碍使用或者被挪作他用的;
这条是消防部门检查执法的主要依据,也就是说,如果发现消火栓被遮挡等妨碍使用的,要责令立即改正,并依法处罚。
但消防法并未对此条设置罚则,无法处罚,只能责令立即改正。如果当地(省以上)人大制订了消防方面的处罚条例或者办法,那莫你要再看一下有无相应的处罚条文。
4、消防部门处罚的程序是,先立案,进行调查取证(拍照,询问当事人),制作处罚文书,告知(书面告诉你处罚的事实,依据,处罚种类),告知后如果你不服,可以申请听证(向当地消防部门非本案调查人员申请),作出处罚正式决定送达,你可以复议(向上一级公安消防机关或公安部门申请),复议之后可以诉讼。
总的感觉,这是个小事吧,不大可能要处罚你,呵呵
-
懒还是那个懒
《火灾自动报警设计规范GB50116-》3.4.8消防控制室内设备的布置应符合下列规定:1、设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。2、在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。3、设备面盘后的维修距离不宜小于1m。4、设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。5、与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。扩展资料:《火灾自动报警设计规范GB50116-》3.4.3消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话,以便于确认火灾后及时向消防队报警。3.4.4消防控制示应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等资料,以便于在日巡查和管理过程中或在火灾条件下采取应急措施提供相应的参考资料。3.4.5为了保证消防控制室的安全,控制室的通风管道上设置防火阀是十分必要的。在火灾发生后,烟、火通过空调系统的送、排风管扩大蔓延的实例很多。为了确保消防控制室在火灾时免受火灾影响,在通风管道上应设置防火阀门。3.4.6根据消防控制室的功能要求-火灾自动报警系统、自动灭火系统防排烟等系统的信号传输线、控制线路等均必须进入消防控制室。控制室内(包括吊顶上、地板下)的线路管道已经很多,大型工程更多,为保证消防控制设备安全运行,便于检查维修,其他与消防设施无关的电气线路和管网不得穿过消防控制室,以免互相干扰造成混乱或事故。
-
梦小仙olivia
竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。
不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。
春眠不觉晓,处处闻啼鸟。
仲夏苦夜短,开轩纳微凉。
连雨不知春去,一晴方觉夏深。
解落三秋叶,能开二月花。
不识庐山真面目,只缘身在此山中。
明月出天山,苍茫云海间。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防安全疏散距离规范1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答