电力隧道多少米放一组灭火器

2022-06-16 14:27:28 171人阅读
电力隧道多少米放一组灭火器

4人参与回答

  • 大多发生的发烧

    简单算一下,先算四面墙板,(4.5+11.5)*2*3=96平米,顶板抛出前后左右各抛出1米,(11.5+2】*【4.5+2】=87.75平米,总共183.75平,套定额综合单价为111元/平,总造价约为111*183.75=20396元,再滚上规费和税金大约在22500左右~~~~

  • 韭菜的粽子

    1二类隧道应在隧道两侧设置ABC类灭火器。每个设置点不应少于4具; 2通行机动车的四类隧道和人行或通行非机动车的三类隧道,应在隧道一侧设置ABC类灭火器。每个设置点不应少于2具; 3灭火器设置点的间距不应大于100m。

  • 摩羯Candace

    《悬挂式超细干粉灭火装置》的距顶棚的距离为:

    1、仓库和机电设备间设置的灭火装置,应按正方形和矩形布置在保护对象的顶部,正方形布置的边长不应大于2.5m,矩形布置的边长不应大于3m,安装高度不应大于6m。

    2、电缆隧道设置的灭火装置,应沿着电缆隧道布置在顶部中间位置,灭火装置之间的间距不应大于3m。

    3、电缆夹层设置的灭火装置,应沿着电缆桥架两侧布置在夹层顶部,灭火装置之间的间距不应大于2.5m。同时也说明,用实际体积除以灭火装置标明的保护容积的设计方法是不可取的。悬挂式超细干粉灭火装置灭火原理:固定安装在保护区域干粉灭火装置,能通过温感和烟感或光红紫外线传感器自动探测点引发启动或控制装置手动启动,通过气体介质(惰性气体或燃气气体)驱动或机械能驱动使干粉(或超细干粉)灭火剂以雾状形式向外喷射,扩散到一定范围,具有一定超细干粉浓度,先隔绝氧气并降低环境温度,然后覆盖在可燃物表面,可灭掉A、B、C类火灾,5KV以下E类火灾,F类火灾;消防灭火解决方案:局部灭火和全淹没灭火。贮压悬挂式干粉灭火装置:用高纯氮气作为动力,驱动超细干粉向外喷射,扩散灭火。非贮压悬挂式干粉灭火装置:用点引发器引燃燃气剂,产生气体驱动超细干粉向外喷射,扩散灭火。

  • 瓶子v双鱼

    开挖台车要求:每层作业平台周围设置防护栏杆高度不小于1.2m;台车内侧两端安装防护警示彩灯带和反光标识;人员上下设置扶手栏杆“之”字爬梯;每层平台安装不少于6瓶消防灭火器(采用台车焊接钢筋笼,并安装);设置安全警示牌及台车类型标识牌。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听