手提式灭火器的安全距离是多少

2022-06-16 14:24:29 389人阅读
手提式灭火器的安全距离是多少

8人参与回答

  • 神一样的猪哥

    一般2-3米那样,这个灭火器距离跟压力大小也有关系,压力低了距离也就近了,根据当时情况,目的是你的灭火其喷出的干粉可以,完全的很好的喷到火焰根部,不然火是喷不灭的,即使当时压灭,也可能会有复燃的现象发生。至于压力表,一般10天检查一次就型,灭火器上面的表有个指针,让指针最低保持在黄格子的中间为好,太低的话,也能用,但站的距离太近,万一哪天遇到的火势较大,对人可能会不安全。我的建议。我的公司一般到黄格子中部,我都让他们及时更换。

  • 梦想是养圆圆

    计算说明1、假如一个中危险级的A类火灾灭火器配置场所,其保护面积1000平方米,在无消火栓和灭火系统时,计算所需8KG磷酸铵盐干粉灭火器多少只。根据规范有关规定:其S=1000m^2,U=15m^2/A,K=1.0则a=KS/U=1.0×1000/15=66.7(A)而一个8KG磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为13A故配置灭火器的数量:N=66.7/13=5(个)假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则N=1/3×0.7×5=4.55=5(个)2.本表计算数值为保护面积1000m^2时的计算数据。使用中保护面积计算规定为:(1)建筑工程按使用面积进行计算;(2)可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。本表计算数据一般按四舍五入取整数值,在对不同保护面积的灭火器取值时,应尽可能选较大正整数值,以确保实际配置的所有灭火器的灭火级别满足该场所灭火器配置要求。四、其他说明1.本表数据为同一类型、同一灭火级别灭火器的配置数量,同一类型不同灭火级别的灭火器配置数量应实际计算后参照选用。2.本表只为提供一个保护面积的配置数量,而对灭火器的设置要求及灭火器的保护距离等方面考虑不够,需要完善和发展。3.根据中华人民共和国公安部、国家环境保护局公通字〔1994〕94号《关于在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知》精神,在非必要场所应尽量不选用卤代烷灭火器。4.本表未尽事宜,应参照规范执行。

  • 小吃货cicici

    看你所在地方的用途

    民用高层建筑是公共区域每100平米放置一具1A级灭火器

    其他请看以下《建筑灭火器配置设计规范》中的相关规定:

    第四章灭火器的配置

    第4.0.1条 A类火灾配置场所灭火器的配置基准,应符合表4.0.1的规定。

    A类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.1

    危险等级严重危险级中危险级轻危险级

    每具灭火器最小配置灭火级别 5A5A3A

    最大保护面积【m2/A】 10 15 20

    第4.0.2条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准,应符合表4.0.2的规定。

    B类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.2

    危险等级严重危险级中危险级轻危险级

    每具灭火器最小配置灭火级别 8B4B 1B

    最大保护面积【m2/B】 5 7.5 10

    第4.0.3条 C类火灾配置场所灭火器的配置基准,应按B类火灾配置场所的规定执行。

    第4.0.4条地下建筑灭火器的配置数量应按其相应的地面建筑的规定增加30%。

    第4.0.5条设有消火栓、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭火器配置数量:

    一、设有消火栓的,可相应减少30%;

    二、设有灭火系统的,可相应减少50%;

    三、设有消火栓和灭火系统的,可相应减少70%。

    第4.0.6条可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐的灭火器配置场所,灭火器的配置数量可相应减少70%。

    第4.0.7条一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具。每个设置点的灭火器不宜多于5具。

    第五章灭火器的设置

    第一节灭火器的设置要求

    第5.1.1条灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    第5.1.2条灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。

    第5.1.3条手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.15m。

    第5.1.4条灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。

    第5.1.5条灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。灭火器的使用温度范围应符合本规范附录五的规定。

    第二节灭火器的保护距离

    第5.2.1条设置在A类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.1的规定。

    A类火灾配置场所灭火器最大保护距离【m】 表5.2.1

    危险等级手提式灭火器推车式灭火器

    严重危险级 15 30

    中危险级 20 40

    轻危险级 25 50

    第5.2.2条设置在B类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。

    B类火灾配置场所灭火器最大保护距离【m】 表5.2.2

    危险等级手提式灭火器推车式灭火器

    严重危险级918

    中危险级 12 24

    轻危险级 15 39

    第5.2.3条设置在C类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应按本规范第5.2.2条规定执行。

    第5.2.4条设置在可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐的灭火器配置场所的灭火器,其最大保护距离应按国家现行有关标准、规范的规定执行。

  • 蕊肤雅肌肤护理

    按照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005要求,中危险级A类火灾场所手提式灭火器最大保护距离就20米,具体规定:

    扩展资料

    手提式灭火器的处理方法:

    1、使用手提式干粉灭火器时,应手提灭火器的提把,迅速赶到着火处。

    2、在距离起火点5米左右处,放下灭火器。在室外使用时,应占据上风方向。

    3、使用前,先把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动。

    4、使用内装式或贮压式干粉灭火器时,应先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手用力压下压把,干粉便会从喷嘴喷射出来。

  • 还看今朝yzy

    对于人员来说灭火时灭火器大多为初期火灾,这时火的热能辐射距离一般2米,所以灭火器的使用安全距离初期火灾为2-3米。

  • 才华院院主

    手提式灭火器的射程一般是3-5m的距离的。具体的需要根据灭火器的种类和大小确定的。

  • 艾禾萍

    20米, 一般来说,有水源(比如消火栓箱)的地方,按照70-80M2一个的配置比例放置, 希望对您有用

  • 英语学习培训

    按照中华人民共和国国家标准:GB 12515-90, 8公斤手提贮压式干粉灭火器的有效喷射距离是5米。不过,这个距离灭火并不是很好,一般要求距离3米左右为宜。当然,这都是针对初期火灾而言的。火势大了,干粉灭火器根本不可能扑灭。希望这个回答对你有帮助

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听