高压开关柜灭火时需要停电吗

2022-06-16 14:12:04 394人阅读
高压开关柜灭火时需要停电吗

7人参与回答

  • 小七Skyla

    高压柜是可以直接操作的; 配电室是由高压柜,变压器,低压柜构成; 平常要停电一般操作低压柜;如果要检修变压器才需要停高压柜。 无特殊情况,一般不要操作高压柜。

  • 爱好美食的麦麦

    可使用CO2或干粉灭火器,一些有灭高压电性能的水基型灭火器也可使用,正规经过检测的水基型灭火器,其灭高压电可达到≤36KV,完全可以使用。 但不管使用何种灭火器,灭火前必须先切断电源,如实在情况不允许的,则可先灭火,但在灭火后,必须先切断电源后再进行清理。

  • 粉爱Cindy

    绝缘测定、各部螺丝紧固、各机械灵活度检查、有无放电现象检查、同期度测试等。

  • 摩羯Candace

    祥泰电气分析注意事项如下:

    1、断开低压配电柜的进线柜总负荷开关。

    2、检查三个指示灯在亮的状态。

    3、用手按停电开关,听到开关动作声为止。

    4、用高压试电器分别对L1、L2、L3检查,指示灯应无闪烁呈白色。

    5、打开接地刀锁。

    6、顺时针操作,合上接地刀。

    7、检查接地指示在接地状态。

  • 超能布丁

    祥泰电气分析如下几点:

    1、电流互感器检修;

    2、真空断路器检修;

    3、微机保护单元检修;

    4、过电压吸收装置检修等。

  • 大海不可

    停电顺序为,先把转换开关打到“就地”,这时转动另一个转换开关或按纽(绿色)至分位,分闸是否成功看开关柜上面的指示灯,是否由红色变成绿色,用摇把摇出手车,是否到位看开关柜上的指示灯(试验位置灯亮、工作位置灯灭),合上接地刀闸,必要时关倒二次回路的漏电保护器,在转换开关的操作把手处挂“禁止合闸,有人工作”标示牌,向调度或运行人员汇报,送电与之相反。

  • 亚历克斯LIU

    不知道你说的是低压还是高压开关柜。停电的断路器必须分闸断开断路器,而且摇出断路器,使本体与后面铜排分离。如果是高压设备还需要把PT手车也要摇出来。然后挂上禁止合闸的牌子。