气体灭火系统有哪些启动方式
6人参与回答
-
南仔SZ
《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005中采用的气体灭火系统有:
七氟丙烷灭火系统,可分为预制式和管网式,其中预制式又可以分为悬挂式和柜式。
IG541气体灭火系统,只有管网形式的
气溶胶灭火系统(现阶段没有3C认证,不能使用,后续有认证才可以)。
《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193-93(2010版) 中采用的气体灭火系统有:
二氧化碳灭火系统,分低压二氧化碳灭火系统和高压二氧化碳灭火系统,也有预制(柜式型式的)。
不在国标范围,有地标、或行业标准的其他的气体灭火系统还有:
三氟甲烷气体气体灭火系统
六氟丙烷气体灭火系统
IG100气体灭火系统(100%氮气)
IG55气体灭火系统(50%氮气,50%氩气)
IG01气体灭火系统(100%氩气)等。
-
爱分享的小孩
机械应急操作,跑到储瓶间,手动打开相应防护区的选择阀,拔出驱动气瓶上电磁阀的保险销后,拍击电磁阀上启动按钮,启动驱动气瓶,或者操作机械应急操作装置,启动驱动气瓶。
-
菜场里的茶馆
选择阀和瓶头阀都是背压启动模式和电动启动模式两种,当通电后或者管道中有一定压力的气体时,阀针会被顶下,气瓶中气体在阀针顶下的同时,通过一个小的管路释放到阀体,当阀体内的气压达到一定程度,会顶开总阀门,气体就会释放到管道中。具体要看阀门的图纸,原理都相同,但执行机构会不太一样。
-
管理咨询house
启动瓶主要看型号是多少升的,因为不同型号启动的钢瓶数量不一样,如果是同样升数的,电磁阀接口也一样,可以通用更替使用。
重庆九霄科技
-
秋绝JF
自动灭火,应急手动灭火、现场机械施放灭火和逐瓶开启灭火等四种方式。
-
青龙汲水inging
一、全淹没系统
是由灭火剂贮存装置,在规定的时间向防护区喷射灭火剂,使防护区内达到设计所要求的灭火浓度;并能保持一定的浸渍时间,以达到扑灭火灾,并不在复燃的灭火系统。
二、局部应用系统
是由一套灭火贮存装置,在规定的时间内直接向燃烧着的可燃物表面喷射一定量灭火剂的灭火系统。
三、单元独立系统
是指用一套灭火剂贮存装置保护一个防护区的灭火系统。它是由灭火剂贮存装置、管网和喷嘴等组成。
四、组合分配系统
是指一套灭火剂贮存装置保护多个防护区的灭火系统。是由灭火剂贮存装置、选择阀、管网和喷嘴等组成。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答