气体灭火系统控制报警怎样处理

2022-06-16 13:46:00 406人阅读
气体灭火系统控制报警怎样处理

3人参与回答

  • 孜烧猩

    根据所选设备不同,可能有所区别.一般的报警联动一体机所具备的联动是风机,水泵,卷帘,阀体等;气体灭火需专用的气体灭火控制盘,一体机与气体盘再连接反馈;有也成套都具备的,和你说的类似;但也要看气体灭火的形式,是管道二氧化碳还是气溶胶,还是其他等;你的理解是正确的.

  • 小丑言舟

    气体灭火控制器应设故障指示灯,该故障指示灯在有故障存在时应点亮。当发生下列故障时,气体灭火控制器应在100s内发出相应的故障声、光信号,故障声信号应能手动消除,再有故障信号输入时,应能再启动;故障光信号应保持至故障排除。气体灭火控制器与声光警报器之间的连接线断路、短路和影响功能的接地。气体灭火控制器与驱动部件、现场启动和停止按键(按钮)等之间的连接线断路、 短路和影响功能的接地。给备用电源充电的充电器与备用电源间连接线的断路、短路。备用电源与其负载间连接线的断路、短路。主电源欠电压。其中1】、2】项故障应指示出部位,3】、4】、5】项故障应指示出类型。气体灭火控制器的故障信号在故障排除后,可以自动或手动复位。手动复位后, 气体灭火控制器应在100s内重新显示存在的故障。

  • 陈学杭

    若是21S的报故障应该是所带的VW3365A模块的问题。

    属于产品的设计缺陷,容易坏掉造成误喷洒。建议更换其它型号主机。北大青鸟气体灭火控制器喷射后报警器报故障是怎么回事