灭火器公斤与级别怎么对应

2022-06-16 13:43:00 77人阅读
灭火器公斤与级别怎么对应

6人参与回答

  • 摩羯古山世津子

    甜品店沿街门脸,这个描述不太清楚是住宅带商业服务网点还是综合商场铺面,或者是其他什么,取高不取低,我们当其为中危险等级。火灾种类按固体物质火灾,即A类火灾。计算单元面积为135平方米,单位灭火级别最大保护面积按75平方米/A,修正系数保守些取1,则计算单元的最小需配级别为2A。手提式灭火器最大保护距离为20m,不知题主甜品店的构造,若按设置点为一处记,则这个设置点的最小需配灭火级别为2A,A类火灾中危险级查表得单具灭火器的最小配置灭火级别为2A,计算得设置1具即可,但一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。综上所述,设置MF/ABC3(3Kg)的灭火器2具即可。

  • 希望之家

    灭火器的常见重量如下:0.5kg;1kg;2kg;3kg; 4kg;8kg;推车式为35kg;

  • 火之意志lh

    八公斤和三十五公斤的灭火器的使用方法一样,八公斤是手提式,三十五公斤是推车式,二者区别是灭火级别不同。

  • 秋日丽影

    如果是ABC干粉灭火器的话,按照GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》的规定,4公斤ABC干粉灭火器的灭火级别只有2A,5公斤及以上的ABC干粉灭火器的才有3A。其他如水型、泡沫、1211等手提式灭火器的灭火级别均不到3A,二氧化碳、BC干粉等灭火器均不能扑救A类物质火灾。

  • 泰勒瓦Terroir

    1、最小配置灭火级别2A:即单具灭火器的最小灭火级别至少为2A,如配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器,应当配置至少为MFZA3、或4公斤的(3公斤与4公斤的灭火级别是一样的).

    2、所需灭火等级:应当是所需配置的灭火级别,即多少个A.如不是歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的等,则一般计算为:Q=0.5*(1264/75)

    3、配置3公斤或4公斤的ABC干粉灭火器的个数:N=Q/2=8.4/2=4.2,计算为5具灭火器.

    4、但是应当考虑灭火器最远的保护距离,中危险级为20米.即应当确保20米范围内能取到1具灭火器.

    5、规范没有要求每处应当放2具,而是每个配置区域不少于2具,一般一个车间或一个楼层不应少于2具.

    6、具体配置应当根据建筑的分布、平面形状等配置.

    7、最小需配灭火级别和配置点个数不是一回事.

    8、以上仅供参考,具体配置按照中华人民共和国国家标准 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005.

  • 感性的黄金剩女

    灭火级别由数字和字母组成,数字表示灭火级别的大小,字母表示灭火级别的单位值及灭火器适用扑救火灾的种类。 例如:MFZL5型灭火器的灭火级别为3A、14B。其中A表示灭火器扑灭A类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭A类火能力的基本单位。 3A组合表示MFZL5型灭火器能灭3A等级(定量)的A类火试模型火(定性),B表示灭火器扑灭B类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭B类火能力的基本单位,14B组合表示MFZL5型灭火器能灭14B等级(定量)的B类火试模型火(定性)。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听