驻地多少面积要一个灭火器
7人参与回答
-
观后感刚刚感
您好!手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了。如有疑问,欢迎提问。
-
桥牌网饥饿而门
1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,GB50140中规定金属冶炼铸造、铆焊、热轧、锻造、热处理厂房危险级别是轻度危险,考虑到你说厂房内放置有较多薄膜火灾危险性较大,这里确认其为中危险级火灾场所; 2、该厂房多为钢管切割,多为A类固体物质火灾,部分设备是带电设备,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米,有室内消防栓系统计算时修正系数取0.9; 3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,可将该楼层视为一个防火分区;您没有说明有几层,这里我将其作为一层考虑; 4、有室内消火栓,计算该防火分区时的修正系数为0.9; 5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=1000/75×0.9=12; 6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按50*40长方形布局来计算,至少需要4个设置点; 7、计算每个设置点灭火级别,12/4=3 8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量3/2=1.5,,有余取整为2; 根据上述计算,该办公场所应设置4个灭火器配置点,每个配置点应配备2具3公斤干粉灭火器。
最后请注意灭火器配置要求: 1、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。2、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。3、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于 1.50m ;底部离地面高度不宜小于 0.15m 。4、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。5、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
-
网络蜘蛛爬行者
一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。
住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100平方米时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。
简单点儿的估算:每个地方至少配2具4公斤干粉灭火器 2、这2具灭火器能保护的面积是150平方米。
扩展资料:
干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准火焰要部扫射,如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远,并左右扫射,直至把火焰全部扑灭。
如果可燃液体在容器内燃烧,使用者应对准火焰根部左右晃动扫射,使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面;当火焰被赶出容器时,使用者仍应继续喷射,直至将火焰全部扑灭。
在扑救容器内可燃液体火灾时,应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射,防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势,造成灭火困难。
如果当可燃液体在金属容器中燃烧时间过长,容器的壁温已高于扑救可燃液体的自燃点,此时极易造成灭火后再复燃的现象,若与泡沫类灭火器联用,则灭火效果更佳。
-
光明使者曼联
以下灭火器的配置数量,仅作参考。甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个 《建筑灭火器配置设计规范》 《建筑灭火器配置设计规范》是2005年中国计划出版社出版的图书,中华人民共和国公安部主编。本规范在编制过程中,以国内外有关同类规范为参考,深入进行调查研究,多次与科研、设计、施工和使用单位进行交流,在广泛征求意见的基础上.积极吸纳国内外建筑火火器配置的工程设计和应用的成熟经验,结合我国现阶段工程实际.经反复讨论、认真修改,最后经有关部门共同审查定稿。
-
爱吃阳春面书生
灭火器的设置类型和数量与火源性质有关:
1 A类火灾:固体物质火灾。如:木材、棉、毛、麻、纸张及其制品等燃烧的火灾。
2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。如:汽油、煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等燃烧的火灾。
3 C类火灾:气体火灾。如:煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等燃烧的火灾。
4 D类火灾:金属火灾。如:钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金的燃烧的火灾。
5 E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。如:发电机房、变压器室、配电间、仪器仪表间和电子计算机房等在燃烧时不能及时或不宜断电的电气设备带电燃烧的火灾,必须用能达到电绝缘性能要求的灭火器来扑救。
C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。(
一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具
说明:计算单元:灭火器配置的计算区域。
6.2、每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
6.3、当住宅楼每层的公共部分建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100 m2时,增配1具1A的手提式灭火器。
-
过了激情的岁月
正常情况下25个平方一个4kgABC干粉手提灭火器,像写字楼等办公场所; 厂房,仓库等一般用35kgABC干粉推车灭火器,或35kg二氧化碳推车灭火器;
-
止水Jenny
办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答