消防设施考评员怎么报名
3人参与回答
-
旧覆相
以消防设施操作员的报名条件,一般在35岁以下大专毕业,身体健康状况良好就可以。
-
兰易网
消防设施操作员实操考试内容
第一考点:考试内容
查找火灾隐患:找出4个火灾隐患
1、压力表无值消火栓泵
2、控制箱状态在手动状态(应自动)
3、火灾报警控制室有屏蔽
4、安全出口有杂物
5、灭火器破损
6、水系统信号蝶阀关闭
7、防火门闭门器损坏
8、消火栓无水带
识别火源:(包括电火花、明火焰、高温物体等)
三、识别安全疏散安全出口及疏散走道1分
1、 疏散指示标志
2、 应急照明灯
四、应急照明灯的测试
1、按按钮,看断电情况下是否开启,1分
2、拔掉插销,看断电情况下是否开启,1分
五:防火门
1、识别防火门的材质和状态、
2、识别闭门器(门上方两侧)、顺序器(当中)、释放器(在门后面)1分
3、防火门的测试和检查
①检查防火门的释放器是否灵敏;
②防火门关门时是否按顺序进行关闭;
③防火门关闭后是否密闭;
④分别触发两个相应的火灾探测器,查看相应电动防火门的关闭效果及反馈信号。
六、防火卷帘的检查和测试
1、问:此卷帘属于几步降?
答:安装在在疏散走道,两边有开关,属两步降
2、问:下降的程序是什么?
答:在一个相关火灾报警探测器报警后下降至距地面1.8米处停止;另一个相关火灾报警探测器报警后,卷帘应继续向下降至地面。
3、问:一步降与两步降的区别是什么?
答:一步降安装在非疏散走道上,两步降安装在疏散走道上
4、两个探测器的类型识别
感烟探测器:感烟动作一步降,烟感灵敏孔小
感温探测器:感温动作二步降,温感需大面积感应孔大
感烟探测器(灵敏孔小)
感温探测器(灵敏孔大)
感烟探测器与感温探测器
防火卷帘测试要点:
①手动操作方法:是否能找到手动索链,是否会操作下降和卷起;(机械应急操作装置测试)
②电动操作方法:是否会操作上下和停止(现场手动控制测试)
③分别触发2个相应的火灾探测器;(探测器联动测试)
④消防控制室手动输出遥控信号(远程手动测试)。
七、防火阀与排烟防火阀的识别及温度、安装位置
1】通过标识牌和感温元件识别:从标识牌或感温元件识别
1、 标识牌。在外墙上注明有空调、通风系统或排烟系统
2、 感温元件。在里面有一感温元件,写有70度或280度
2)通过安装位置识别
1、防火阀:70℃,安装在送风、空调系统,
2、排烟防火阀:280℃安装在排烟系统
八、消防控制室值班记录表的填写(2.5分)
1、正确填写《消防控制室值班记录》,要注明:
1)报警类型2)报警部位3)报警时间
4)报警原因5)处理方法
2、正确填写交接班记录,要注明:
1)值班时间2)值班人3)接班人
九、如何拨打119报警
1、能够准确说出发生火灾地点和着火部位
2、简要说明起火物性质、火势情况、是否有人员被困
3、留下姓名和联系方式
4、通知消防巡查人员做好迎接消防车的各项准备工作
第二考点:考试内容
1、识别:消防控制室
【1】 识别火灾报警器【1分】
【2】 识别消防联动控制器【1分】
【3】 识别消防控制室图形显示装置【1分】
【4】 识别消防电话主机【1分】
【5】 识别消防应急广播【1分】
2、主备电工作状态检查
1)能够正确判定主备电工作状态。
2)正常状态下检查主备电源切换功能,关闭主电源并判断
3、控制室的多种信息查询
1)、查看面板上火警指示灯,液晶屏上查看火警(查火警)
2)、查看面板上故障指示灯,液晶屏上查看故障(查故障)详细信息(操作----当前故障)
3)、查看面板上隔离指示灯,液晶屏上查看隔离(查屏蔽或隔离)详细信息
信息查询实例
1、查火警,按查火警直接查
2、查故障。先操作,后按当前故障。
3、查屏蔽。先操作,后查询,按2
4、历史记录查询及自检、消音、复位(要看屏幕下方出来的字)
1)历史记录查询:F2设置----F3查询(2屏蔽7历史记录)
2)自检操作:F2设置----F2操作----密码
3)消音、复位操作:直接按消音、复位键
5、消防广播操作
1)设置控制器处于手动允许工作方式
2)按下总线控制盘对应消防广播启动按钮(省里在第三排第一个)
3)打开功放电源开关,按下录放盘紧急启动按钮启动
4)按下话筒或电子语言播放按键,播放疏散语音,调节一两大小
5)复位(控制器、广播功放)
消防广播主机
消防电话机消防广播主机
多线操作盘及总线操作盘
控制方式查询
6、总线控制盘操作
1)设置控制室处于手动允许工作方式
2)按下对应联动设备按键(卷帘、电梯、空调、非消防电源、正压送风阀、排烟阀),启动联动设备,停止设备
3)发出一条操作指令,指示灯亮说明已经执行。如不亮,则说明没有执行或有故障(省里红灯动作,绿色表示回答,黄灯表示故障)
7、多线控制盘操作
1)设置多线控制室处于手动允许工作方式
2)按下对应联动设备启动按键(排烟机、送风机、消防泵),启动联动设备(第二排加有试验两字)
3)按下对应联动设备停止按键(排烟机、送风机、消防泵),停止联动设备
9、拨打使用消防电话
1、插孔电话:现场分机拿起或手柄电话插入电话插孔,电话总机立即响应,总机分机通话
2、当总机呼叫分机时:按下对应分机选择键,对应分机振铃响,分机即与主机通话(按接通健】
3、清洁维护:用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭
第三考点:考试内容
一、室内消火栓检查及使用
1、室内消火栓检查:组成水带、水枪和拴阀
2使用方法:
1)打开消火栓箱门
2)按下箱内控制按钮,启动消防水泵
3)取出水枪、拉出水带,同时把水带接口一端与消火栓接口连接,另一端与水枪连接,在地面上拉直水带
4)把手柄顺逆时针方向旋开,同时紧握水枪,喷水灭火
二、手动报警按钮识别与清洁维护
1)识别手动火灾自动报警的种类(玻璃破粹按钮《带小锤》和可复位报警按钮《带钥匙》)
2)会使用手动报警按钮报警(根据不同类型选择击碎玻璃触发报警或推入报警按钮的玻璃触发报警)
3)会恢复手动报警按钮处于正常状态(用专用工具进行复位《向上顶》或《插下去扭动》
4)清洁维护:可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭手动火灾自动报警表面
玻璃破碎型手动报警按钮(不可复位型)
玻璃破碎型手动报警按钮(不可复位型)
各类手动报警按钮
1、误报警处置(4个要点2分)
1)火灾探测器出现误报警时,应先停止现场报警器发出的报警音响,并通知现场人员取消火警状态。
2)考察是否有周围环境因素造成探测器误报警
3)尽快对误报火警的部位进行维修,并登记此次误报火警的时间、部位、原因
4)复位并观察是否还会误报警
2、火灾处置流程(6个要点)
1)如确有火灾发生,现场火灾确认人员应立即向控制室反馈火灾确认信息,可视火灾情况决定利用现场灭火器材进行扑救还是立即疏散转移。
2)消防控制室值班人员接到现场火灾确认信息后,应立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态
3)及时拨打119火警电话想消防部门报警
4)消防值班人员向单位领导报告火情,同时启动单位内部的灭火系统和应急疏散预案
5)启动相应的联动设备,并通过消防广播系统通知火灾及相关区域人员疏散
6)消防队到场后,如实报告情况,协助消防人员扑救火灾,保护现场、调查火灾原因,做好火警记录
四、报警控制器开关机顺序:
1、开机、先主电开关、后备电开关、最后控制开关
2、关机:先控制开关、后备电开关、最后主电开关
五、自检、复位、消音作用
1、自检键作用:是检查火灾报警控制器报警功能是否正常。
2、消音健作用:是保证再有报警信号输入时,能再次启动报警。
3、复位键作用:使火灾自动报警系统恢复到正常监视状态。
六、区分报警信号(声音颜色区分)
消防车(声音)红色的是火警
救护车(声音)黄色的是故障
第三考点:考试内容
一、识别喷头
1、开式(泡沫网状、直通式《最小》旁边有一个洞) 、闭式
3、闭式:易熔元件(72度)、玻璃球(橙、红、黄、绿)
3、直立、下垂、普通
直立式玻璃球喷头
下垂式玻璃球喷头
4、快速(k)、标准【y】】、特殊【T】
5温度色标【橙色57度,红色68度,黄色79度,绿色93度)
1、识别雨淋系统(绿色,喷头是开式,第二个加泡沫罐的是雨淋泡沫联用系统)
2、湿式系统(红色,有延时器)
3、干式(白色,是个大肚子)
4、预作用(蓝色有两个报警阀组说明是湿式,下面是雨淋)
1、识别湿式报警阀:报警阀、延迟器(湿式)、水力警铃、压力开关(蓝色方块,在水力警铃后面)、水流指示器(在头顶上)等部件。
2、末端试水装置的作用:①可检查水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常。②配水管道是否畅通。③最不利点处的喷头工作压力。④测试管网的排气冲水时间
3、末端试水装置的组成:由压力表、控制阀、试水接头(喷嘴)、排水漏斗等管道附件组成。
4、末端试水装置的测试方法:①开启末端试水装置,出水压力不应低于0.05mpa。②水流指示器、报警阀、压力开关应动作。③开启末端试水装置后5分钟内,自动启动消防水泵。
灭火器检查及使用方法
能正确选择灭火器类型(干粉、二氧化碳等)1分
手提式灭火器使用方法:
1、将灭火器提至距着火物5-6米处。选择上风方向1分
2、去掉铅封,拔出保险销 ,压下手柄1分
3、一只手紧握喷射软管前的喷嘴并对准燃烧物1分
4、不能将灭火器颠倒或横卧1分(答题时要说全,不要忘了)
推车式灭火器的使用方法
正确选择灭火器类型(按考官要求说全,可以看)1分
使用方法:
1、两人将灭火器推至距着火物10米处。1分
2选择上风方向1分
3、一人迅速取下喷枪并展开喷射软管,然后一手握住喷枪枪管,另一手打开喷枪并将喷嘴对准燃烧物1分
4、另一人迅速拔出保险销,并向上扳起手柄1分
推车式灭火器
四、灭火器有效检测
1、检查是否过期
2、检查标志是否清晰
3、检查铅封是否完整
4、检查压力表指针是否在绿区
5、检查可见部位防腐层是否完好,无腐蚀
6、检查可见零部件是否完好,有无松动、变形、腐蚀和损坏
7、检查喷嘴与喷射软管是否完整,无堵塞
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答