适匝揖
气溶胶灭火装置,通过控制模块进行控制,释放气溶胶进行灭火,安装可放置于地上,也可挂与墙壁上~当挂墙壁上时安装高度在2m左右~~
-
浩逗劳
老的5501是二总线接好,拨码就可以。新的5503是can总线的,在5503设置回路号,在主机上设置手动盘,设置借用就可以
-
知识范
海湾气体灭火控制器一般都含联网卡,和200主机连的话在200主机上加上配套的联网卡,再通过线连起来就可以了。
QKP04/2本身不可以带火灾探测器等设备,这个是需要和火灾报警控制器联网配合使用的。
-
梦毁三四年骨
气体灭火控制器应设故障指示灯,该故障指示灯在有故障存在时应点亮。
当发生下列故障时,气体灭火控制器应在100s内发出相应的故障声、光信号,故障声信号应能手动消除,再有故障信号输入时,应能再启动;故障光信号应保持至故障排除。气体灭火控制器与声光警报器之间的连接线断路、短路和影响功能的接地。气体灭火控制器与驱动部件、现场启动和停止按键(按钮)等之间的连接线断路、 短路和影响功能的接地。给备用电源充电的充电器与备用电源间连接线的断路、短路。备用电源与其负载间连接线的断路、短路。主电源欠电压。其中1】、2】项故障应指示出部位,3】、4】、5】项故障应指示出类型。气体灭火控制器的故障信号在故障排除后,可以自动或手动复位。手动复位后, 气体灭火控制器应在100s内重新显示存在的故障。