哪些地方要求设置气体灭火

2022-06-16 13:30:20 374人阅读
哪些地方要求设置气体灭火

4人参与回答

  • 名堂就是这么多

    根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 3.2.7条规定防护区应设置泄压口,此条是针对气体灭火系统做出的规定,即七氟丙烷、IG541及热气溶胶灭火系统。

    但在热气溶胶的相关章节内及一些技术规程和地方标准中,对热气溶胶灭火系统的防护区泄压口均为做出明确要求,且该系统的泄压口面积计算公式也未给出。在气体灭火系统中,七氟丙烷、IG541及二氧化碳系统的药剂均是储存在高压容器中,药剂喷放时间短,会造成防护区内压力短时间内集急剧上升,故应设置泄压口进行泄压。而热气溶胶系统的药剂量相对于其他系统具有药剂量少,药剂喷放缓慢的特点,且喷放时超压很小(ΔP≤100Pa),通过门、窗的缝隙即可进行泄压。 综上理由,个人认为在设置热气溶胶的防护区内,可不设置泄压口。

  • 风才先生

    气体灭火器,靠隔绝空气窒息灭火,主要用于精密仪器和电气火灾灭火

  • 许你一僧无悔

    1. 警示要求:在气体灭火的房间内当火灾报警时应有警铃提示;当喷放计时开始时应有声光报警提示人员尽快撤离;在喷放时应有喷放指示灯闪烁,提示人员不可以进入该房间。

    2.操作要求:对气体灭火保护区要有专人维护相应钢瓶、报警器、警铃、探测器等,并有相关应急预案。

    3.房间要求:房间门窗耐压等级要求达到气体喷放标准,应设置防火挡板在喷放时闭合,气体喷放过后应有排烟风机进行烟雾排出。

  • 青龙汲水inging

    气体灭火系统的一些典型场所在国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16-87和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中对应设气体灭火系统的一些典型场所做出了决定,如:(1)大、中型电子计算机房;(2)大、中型通讯机房或电视发射塔微波室;(3)贵重设备室;(4)文物资料珍藏库;(5)大、中型图书馆和档案库;(6)发电机房、油浸变压器室、变电室、电缆隧道或电缆夹层等电气危险场所。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听