灭火器的压力表针是什么区

2022-06-16 13:15:21 225人阅读
灭火器的压力表针是什么区

7人参与回答

  • 隔岸观火的美丽

    绿色区域

    干粉灭火器压力表分三段:

    第一段是红色区,指针指到红色区范围内,表示灭火器内干粉压力值偏小,在遇到火灾时会不能喷出,说明该灭火器已经失效。 这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉。

    第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。

    第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。虽然可以使用,但却有爆破、爆炸的危险。 这样状态的灭火器,建议用户拿到正规的消防器材店重新充装干粉。 黄格区是灭火器生产或维修过程中给厂家用到的充气危险区,一般情况下,正规厂家都会充在绿格区,若指针出在黄格区则表示压力过大,在使用过程中有一定的危险性,但并不表示就使用时无效,所以建议大家在使用手提式干粉灭火器的时候,一定要挑选压力表指针在绿色区域内的灭火器,在确定灭火器可以正常使用的情况下,还要熟练掌握干粉灭火器的使用方法,以免发生意外的情况以及延误扑火的最佳时机。

  • 微笑的风儿j

    代表着是稀有度按从普通到高级来说灰色黄色绿色紫色【很少见】红色【非常少】一般来说各种附加品祭品道具随着稀有度的增加而变强另:某些屠夫是没有红色祭品的

  • 可爱的小小胖子

    ABC干粉灭火器压力表指针在绿色区域表示可以正常使用。

    1、ABC干粉灭火器压力表分3个部分红色区域、绿色区域、黄色区域。

    指针指向红色区域表示该灭火器不可以用,需要更换或者维修。

    指针指向绿色区域是正常可以使用。

    指针指向黄色区域是压力过高,不建议使用。

    2、干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。

    3、使用方法:使用手提灭火器时,一只手握住喷嘴,另一只手拔掉金属安全插销,然后按压阀门干粉即可喷出。灭火时主要喷洒于火焰的底部。

    4、灭火器需要每年检查更换,防患于未然,安全你我他。

  • 小墨风

    灭火器上的压力表用红、黄、绿表示压力情况,当指针在绿色区域表示正常。

    当压力表指针指到绿色区域时说明灭火器正常。

    当压力表指针指到黄色区域时说明压力过大,容易发生危险。

    当压力表指针指到红色区域时 ,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用。

    注意事项:

    1、不得超出指示器的使用范围。

    2、压力表正常工作温度为-20℃~+55℃。

    3、安装在灭火剂为干粉的灭火器上,需安装过滤垫。

    4、灭火器压力指示器技术性能符合GB/T 4351-2005《手提式灭火器》对灭火器压力指示器的各项要求。

    5、安装时,需在专业人员的指导下进行。

    灭火器内部充满灭火剂,且都为压力容器,如长期不检修,化学灭火药剂易发生变性,筒体易被腐蚀,会造成无法正常使用,或因筒体腐蚀后无法承受压力而发生炸裂,因此灭火器一定要定期送往具备资质的灭火器维修技术服务单位检修,到期报废。

    工作原理

    压力表通过表内的敏感元件(波登管、膜盒、波纹管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。

  • 趣味活动方式

    代表超充装。在绿色表示正常,红色表示压力不足,黄色表示压力过大,但压力超一点点不要紧,不要超太多,防止超压爆炸。 灭火器压力表分三段: 第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。 这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉。第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。 第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。 这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉。 黄格区是灭火器生产或维修过程中给厂家用到的充气危险区,一般情况下,正规厂家都会充在绿格区,若指针出在黄格区则表示压力过大,像上面说的有一定的危险性,但并不表示就使用时无效! 总之就是绿色区域是有用的,介于红绿之间、黄绿之间的全部都换掉比较保险。

  • 给谁看的浅笑

    灭火器的压力表针绿色区域时是正常的,可以正常使用。从外观结构上看,灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷;压力表的指针必须指在绿区;灭火器的压把、阀体等金属件有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,必须更换;筒体严重变形、锈蚀必须报废。只要达到或超过报废期限,即使灭火器未曾使用过,均应当予以报废。其中,水基型灭火器的报废期限较短为6年,干粉灭火器的报废期限较长为10年,二氧化碳灭火器的报废期限最长为12年。加强灭火器的维护保养应注意三个方面:一是对灭火器必须进行定期检查、换药、试压。凡机壳损坏,受压能力不足的灭火器坚决淘汰;二是灭火器换药时,要将筒内锈渣清洗干净,药液要用纱布过滤。平时灭火器喷嘴可套上纸套,以防灰尘等侵入堵塞喷嘴。灭火器药渡喷完后,不要马上找开机盖,防止剩余气压伤人。三是灭火器喷不出药剂,可用铁丝疏通喷嘴,千万不要往火里抛,否则,机壳在高温下易变形,药液受势膨胀,使灭火器内压力大大增加,也会引起爆炸。

  • 沉默的月影

    灭火器压力表指针在红区内,达不到灭火效果。

    在红区时,说明灭火器充装压力不够,或灭火器已经漏气了。要及时送有维修资质的修理店进行维修。