小型办公器备多少的灭火器
8人参与回答
-
两条腿的睫毛
办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。
-
宁静之韵happy
1、通常来讲,办公室应该配备干粉灭火器,根据整个建筑的情况,可能配备自动报警系统的火灾探测器、自动喷水灭火系统的喷水头,还有可能配备逃生缓降器、消防应急照明灯和消防疏散指示标志。
2、办公室一般并不会是独立的存在,它可能设置在高层建筑或者多层建筑里面,而且建筑的耐火等级、建筑面积等都有较大差别,因此办公室里面配置的消防器材是会有区别的。
3、总体来讲,建筑里面的消防器材配置要遵循《建筑设计防火规范》和一些专项消防技术规范的要求。
-
削皮吃桃子
按规定的话你这种情况可以配8到10个4kg干粉ABC灭火器,相等于50平方放置2个灭火器,另外看你办公室的现场情况了。希望能帮到你。
-
狮子大婊哥
一,对于一类高层建筑的写字楼(严重危险级):
若配置MF/ABC6磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置6具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离15米,适当增加灭火器数量。
二,对于二类高层建筑的写字楼(中危险级):
若配置MF/ABC6磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置4具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离20米,适当增加灭火器数量。
若配置MF/ABC4磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置6具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离20米,适当增加灭火器数量。
-
仙帝流芒
用几公斤的灭火器你自己选 。你看一下灭火器上的标注,没个灭火器都有最大的保护范围。按照那个数去配置就行表示符号是(m^2B ) 例如m^2B10就是10平方。
-
秋日丽影
消防法规定办公楼100平方米需要配置1个以上4公斤手提式干粉灭火器。办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。拓展资料干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。
-
怀旧的鱼
这个是办公楼需要设置,不是办公室设置的, 根据 GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范及附录D 5灭火器的设置 5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
5.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。6灭火器的配置 6.1.1一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。6.1.2每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。轻危险级的第二条的办公室指的的不是单独的办公房间内,是办公区域内,除非是开敞办公的,都是设置在办公外外面的。
-
心射月
一般使用3公斤或四公斤的。如果人员比较的那就用4公斤的。因为4公斤的灭火级别要比3公斤的高些。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答