消防排烟机风压怎么检测
3人参与回答
-
链蘸舱
我们在现场调试风机的时候借用风速仪在出风口测风速出风管上都装有压差计直接读取数值或在出风口处焊接有测风压的接头将自备的压差计皮管与之相连就可以读数我们还会测试电机转数 (很重要,风机丢转在特殊情况下会造成重大事故,我们碰到过) (风管是有损耗的 ,数据不是绝对的)
-
环科激动
风压要详细计算!全压=沿程阻力+局部阻力(含出风口阻力25Pa)+室内外压差+出口压头【25\50Pa】.。风道选用的材料(粗糙度)以及风速的大小(局部阻力)对压头影响很大。建议采用金属管道,控制风速在10~12m左右,这样既能保证风道截面积比较小,又能控制压头过高。估算压头损失在5~8Pa/m。【20层分界】。正压送风风机采用SWF系列,压头适中。排烟风机采用HTF系列,压头很高,风速可以选15~18m/s.。车库的消防排烟风机。一般取400Pa以上,加压送风的500,600Pa以上。
-
辣妹子吖
风机风量的选择已经在你的数据有了:房间体积×换气次数×房间数8【立方米】×20【/小时】×12=1920【立方米/小时】 风机的风压、功率根据风机产品,2000CMH左右的全压一般在400Pa左右,功率在1.1kW左右。足够使用的。 支管可按每秒3米风速管出管截面积,例如:每个房间的换气量是160【立方米/小时】,它的截面积为:160【立方米/小时】/3【米/秒】/3600【秒】=0.015【平方米】,利用圆面积公式算出直径d=√【4×0.015/π】=0.138【米】=138mm。如果支管按每秒5米风速管出管截面积,则,截面积为:160【立方米/小时】/5【米/秒】/3600【秒】=0.009【平方米】,利用圆面积公式算出直径d=√【4×0.009/π】=0.107【米】=107mm。噪声会高一点。 主管不能采用等径,否则12房间抽风量会不一样,离中心垂直管距离远的管径要小,近的管径要大。主管必须变径,每节直径大小按每节风量大小确定截面积。主管在墙外,可不考虑降低噪声,按8米/秒风速计算,可省材料成本。
相关问题
- 排烟风机怎么接线2个回答
- 防排烟的作用1个回答
- 电动排烟窗消防规范1个回答
- 一台排烟风机负担多个防火分区1个回答
- 消防工程包括通风吗1个回答
- 建筑防火规定哪些场所设置排烟设施5个回答
- 消防排烟道属于消防设施吗3个回答
- 干粉灭火器风压多少钱6个回答