厂房要有哪些消防设施

2022-06-16 12:23:14 104人阅读
厂房要有哪些消防设施

6人参与回答

  • 极限SNAKE

    这个是按照厂房的使用性质决定的,如果是丁类,只需要设置消火栓系统和应急照明系统,灭火器即可,如果是丙类及以上的,需要根据面积考虑的,单层面积超过1500平米及以上的需要考虑自动报警系统和自动喷淋系统的

  • 常常Candy

    常见的消防设施器材:

    1、灭火器具体:干粉灭火器、二氧化碳灭火器、不锈钢灭火器、水系灭火器、悬挂灭火器、枪式灭火器、灭火器箱、灭火器挂架等。

    2、消火栓:室内消火栓系统、室外消火栓系统。

    3、破拆工具类:消防斧、切割工具等。

    4、应急灯、安全指示灯。

    消防设施的保养与维护

    1、室外消火栓由于处在室外,经常受到自然和人为的损坏,所以要经常维护。

    2、室内消火栓给水系统,至少每半年要进行一次全面的检查。

    3、自动喷水灭火系统,每两个月应对水流指示器进行一次功能试验,每个季度应对报警阀进行一次功能试验。

    4、高、低倍数泡沫灭火系统,每半年应检查泡沫液及其贮存器、过滤器、产生泡沫的有关装置,对地下管道应至少5年检查一次。

    5、气体灭火系统,每年至少检修一次,自动检测、报警系统每年至少检查2次。

    6、火灾自动报警系统投入运行2年后,其中点型感温、感烟探测器应每隔3年由专门清洗单位全部清洗一遍,清洗后应作响应阀值及其他必要功能试验,不合格的严禁重新安装使用。

    7、灭火器应每半年检查一次,到期的应及时更换。

  • 极度烟鬼

    看不大的仓库,一般小仓库放灭火器就行,大的看防火分区室内消火栓喷淋报警都需要上的

  • 灿儿Angel

    A、手提式灭火器

    B、救生缓降器或逃生绳

    C、强光手电筒、简易防烟面罩

  • 来年春雨

    按照规定的楼主说的车间属于丁类厂房车间,需要配置的是灭火器、消火栓 ,如果从任意一点到最近的安全出口距离不超过35m,是不用设置应急照明和疏散指示的,又不用安全出口,如果超过35m就需要设置以上应急灯、安全出口、疏散指示灯

  • 小小的猫咪喵喵

    你这个问题问的非常的笼统,不好回答,因为属于丙类生产的项目太多了,而且不同的丙类生产厂房国家标准的要求不尽相同,需要设置的消防设施也不一样,就是同样物质的生产,由于厂房的建筑面积不同,需要的设置的消防设施也不一样。

    下面我就什么是丙类生产?什么是消防设施?以及不同种类、不同面积的丙类生产厂房需要设置的消防设施作一详细的介绍。

    一、什么是丙类生产厂房。丙类生产厂房是指根据火灾危险性分类,属于丙类物质的生产(其原料、中间产品、半成品、成品只要有一项属于丙类,就应该判定为丙类生产),丙类物质的条件:【1】闪点大于等于 60℃的液体;【2】可燃烧固体,满足这两个条件之一就判定该厂房的火灾危险性为丙类,其生产厂房就为丙类生产厂房。二、什么是消防设施。根据《中华人民共和国消防法》附则规定:消防设施是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。这是法律规定的消防设施名单,不在这个范围内的就不叫消防设施,例如灭火器叫消防器材等。三、需要设置的消防设施。

    1、火灾自动报警系统设置。

    任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;

    2、自动灭火系统设置。

    不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;占地面积大于1500m2的木器厂房;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位; 高层乙、丙、丁类厂房; 建筑面积大于500m2的地下或半地下丙类厂房等应设置自动灭火系统。

    3、消火栓系统设置。

    丙类生产厂房应设置室外消火栓,但耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m3的戊类厂房,居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区,可不设置室外消火栓系统。

    建筑占地面积大于300m2的丙类生产厂房应设置室内消火栓系统。超过4层的厂房室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。

    4、防排烟系统设置。

    人员或可燃物较多的丙类生产场所;丙类厂房内建筑面积大于300m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;高度大于32m的高层厂房内长度大于20m的疏散走道,丙类生产厂房内长度大于40m的疏散走道,应设置防排烟系统。

    5、应急照明和疏散指示标志设置。

    丙类厂房内的封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室以及人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道应设置应急照明和疏散指示。

    6、安全疏散设施。

    厂房内的每个防火分区或一个防火分区内每个楼层,其安全出口的数量不应少于2个,且安全出口应分散布置,相邻2个安全出口最近边缘之间水平距离应大于等于5m.但每层建筑面积不大于250m2,且同一时间的作业人数不超过20人时,可以设置一个安全出口;

    总之,针对丙类生产厂房消防设施的设置,我们要根据不同的生产资料和产品,根据规范具体问题具体分析问,设置符合规范的消防设施。