七氟丙烷灭火系统设计压力是多少
7人参与回答
-
清弘胜则
GQQ表示柜式七氟丙烷灭火装置
150表示瓶组为150L
X2表示双瓶组
2.5c表示压力为2.5MPa
总的表述为双瓶组150L柜式七氟丙烷灭火装置
" -
阳光假期Ryan
七氟丙烷压力表多少为正常
压力表分为红区、绿区,七氟丙烷工作压力在4.2
Mpa,显示在绿区位置就没有问题.
-
许你一僧无悔
灭火剂贮存压力一般为1.6Mpa;最大工作压力为2.5Mpa。
可以参考一下(忽略环境温度影响) 图来源当宁消防网
-
摘颗月牙儿给你
七氟丙烷管网试验压力是13kg 。
可以参照《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97
3.7.3不宜进行水压强度试验的防护区,可采用气压强度试验代替。气压强度试验的试验压力应为水压强度试验压力的0.8倍。试验时必须采取有效的安全措施。、
3.7.4进行管道强度试验时,应将压力升至试验压力后保压5min,检查管道各连接处应无明显滴漏,目测管道应无变形。
3.7.5管道气压严密性试验的加压介质可采用空气或氮气,试验压力为水压强度试验压力的2/3。试验时应将压力升至试验压力,关断试验气源后,3min内压力降不应超过试验压力的10%,且用涂刷肥皂水等方法检查防护区外的管道连接处,应无气泡产生。
-
超猪RONNIE
回答:不宜低于1200 Pa。
根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005:
3.2.6防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于 1200 Pa。
3.2.7防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的 2/3以上。
也就是说承压能力不能低于1200MPa,且规范对保护区的压力过高给过处理措施,设置泄压口。
如需此规范可留邮箱,我发给你,仅供参考,希望对你有帮助。
-
美疤皇
1、我查了气体灭火系统设计规范,没有这方面的禁止规定 2、我查了建筑设计用烟烙尽吧,比七氟丙烷安全多了可以的七氟丙烷气体灭火系统
-
我是小贤babe
压力表分为红区、绿区,
七氟丙烷
工作压力在4.2Mpa,显示在绿区位置就没有问题。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答