七氟丙烷灭火系统设计压力是多少

2022-06-16 12:16:44 66人阅读
七氟丙烷灭火系统设计压力是多少

7人参与回答

  • 清弘胜则

    GQQ表示柜式七氟丙烷灭火装置

    150表示瓶组为150L

    X2表示双瓶组

    2.5c表示压力为2.5MPa

    总的表述为双瓶组150L柜式七氟丙烷灭火装置

    "

  • 阳光假期Ryan

    七氟丙烷压力表多少为正常

    压力表分为红区、绿区,七氟丙烷工作压力在4.2

    Mpa,显示在绿区位置就没有问题.

  • 许你一僧无悔

    灭火剂贮存压力一般为1.6Mpa;最大工作压力为2.5Mpa。

    可以参考一下(忽略环境温度影响) 图来源当宁消防网

  • 摘颗月牙儿给你

    七氟丙烷管网试验压力是13kg 。

    可以参照《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97

    3.7.3不宜进行水压强度试验的防护区,可采用气压强度试验代替。气压强度试验的试验压力应为水压强度试验压力的0.8倍。试验时必须采取有效的安全措施。、

    3.7.4进行管道强度试验时,应将压力升至试验压力后保压5min,检查管道各连接处应无明显滴漏,目测管道应无变形。

    3.7.5管道气压严密性试验的加压介质可采用空气或氮气,试验压力为水压强度试验压力的2/3。试验时应将压力升至试验压力,关断试验气源后,3min内压力降不应超过试验压力的10%,且用涂刷肥皂水等方法检查防护区外的管道连接处,应无气泡产生。

  • 超猪RONNIE

    回答:不宜低于1200 Pa。

    根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005:

    3.2.6防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于 1200 Pa。

    3.2.7防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的 2/3以上。

    也就是说承压能力不能低于1200MPa,且规范对保护区的压力过高给过处理措施,设置泄压口。

    如需此规范可留邮箱,我发给你,仅供参考,希望对你有帮助。

  • 美疤皇

    1、我查了气体灭火系统设计规范,没有这方面的禁止规定 2、我查了建筑设计用烟烙尽吧,比七氟丙烷安全多了可以的七氟丙烷气体灭火系统

  • 我是小贤babe

    压力表分为红区、绿区,

    七氟丙烷

    工作压力在4.2Mpa,显示在绿区位置就没有问题。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。